Hi, ich hab schon im Forum gelesen und im I-Net gesucht, aber noch nicht wirklich das gefunden was ich suche, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wie auch schon mal in älteren Artikeln will ich z.B. die Wassertemperatur meines Autos messen und dann auf einem LCD ausgeben. Der Sensor ist ein NTC, Widerstandsverlauf (nichtliear) mal egal. Um jetzt den Widerstand in meinen AD Wandler verarbeiten zu können brauch ich eine Spannung, also den Spannungsabfall. Ich dachte dann an einen OP, beschaltet mit einer Widerstandskombination wo der NTC mit drin ist. Der Verstärkt mir dann das Signal und gibt es auf den AD Wandler. Gibts da irgendwo schon fertige Schaltungen wo ich spickeln kann, oder vielleicht sogar eine andere Lösungen um den Widerstand zu messen. Vielen Dank im Vorraus Andi
Ich würde einen 1-Draht Digitalsensor empfehlen, z . B. DS1820 von Dallas Semiconductor. Der Temp.-Wert liegt gleich digital vor. Alle Probleme der AD-Wanlung sind hier schon gelöst. Gehäuse ist TO92. http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/DS1820-DS1820S.pdf Erich
Hi Andi! Ich habe dazu ein interessantes Projekt im netz gefunden: http://www.zpcir.ict.pwr.wroc.pl/~jarekp/proj/term/indexe.html Vielleicht hilft dir das. Der Temperaturfühler wird hierbei über einen Kondensator entladen.
Je nach NTC kann man sich den ganzen Aufwand mit OP doch sparen indem man diesen als Spannungsteiler geschaltet direkt mit dem Eingang des AD Wandlers verbindet. Evtl. ist noch eine RC Kombination zur Unterdrückung Störimpulsen notwendig. Die Linearisierung kann dann einfach mittels LookUp Tabelle erfolgen.
Hi, @Cristof: Eine wirklich raffineierte Idee, das über die Entladzeit von einem Kondensator zu machen... gefällt mir :) @mikki: Hmm, da haste eigentlich recht... so einfach wie schlau...(aber da muss es doch einen Haken geben suchundnixfind :D) Danke
hallo hier mein tipp: wie schon vorhin erwähnt kannst du dir die schaltung mit dem op sparen und mit einem spannungsteiler arbeiten. du solltest ihn dann gleich so dimensionieren, dass der NTC die Möglichkeit hat in einem "linearen" Abschnitt seiner Kennlinie zu arbeiten! Ich weiss ja nicht was für einen mc du verwenden wolltest, aber wenn du dir noch nicht sicher bist empfehle ich dir einen PIC mit internen AD-Wandler (z.B 16F876/10BitADC). Selbstverständlich kannst du dann auch dein LC-Display ansteuern.. gruss andy
Das mit dem Spannungsteiler funktioniert, wenn die Refferenzspannungsquelle so dimmensioniert ist, dass auch die volle Auflösung des ADCs genutzt werden kann. (Vref+ = max. Spannungsabfall an NTC, Vref- = min. Spannungsabfall an NTC). Die Schaltung mit dem Kondensator ist jedoch noch einfacher. Die erreichbare Genauigkeit und Auflösung kann man auch leicht durch den Wert des Kondensators anpassen. Schau dir mal die Application Note unter http://www.microchip.com/1010/suppdoc/appnote/all/an512/index.htm an. MfG Steffen
Der Atmel-Risc ist doch bestens dafür geeignet. Der Analogkomparator kann die C-Lade/Entladekurve überwachen. Du kommt's auch mit dem Timer auf eine bessere Auflösung als 10bit. Allerdings wird die Look-up-table etwas groß. Solltest Du C verwenden kannst Du ja auch die math-Gleichung des NTC's im mc hinterlegen. Dann wird zwar die eingebundene Lib groß , aber Du kannst mit den Parametern in der Gleichung "timmen" Reiner
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.