Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verdrahtung im Verteiler FI/LS?


von Thomas (kosmos)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

ich wollte mal in die Runde fragen wie man die FIs im Verteiler am 
praktischsten verkabeln kann. Es muss ja wie auf meinem aufgezeichnetem 
Schema sein. Aber wie macht man das in der Praxis am besten? Auf diesem 
Bild sieht es so aus als ob von einem FI-Eingang zum nächsten gegangen 
wird. Sind die roten Teile Adernhülsen, um Litzen-Leitungen verwenden zu 
können zu können?

Sieht jemand wo die ganzen PE Leiter zusammenlaufen?

Müssen die Leitungen eigentlich links oder rechts zusammengefasst werden 
oder darf man auch hinter den ganzen FI, LS usw verdrahten?

Ein Elektriker nimmt mir das ganze ab, ich will da aber nicht ständig 
nerven, weil das dann keinen guten Eindruck macht.

von Patrick (Gast)


Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> Auf diesem
> Bild sieht es so aus als ob von einem FI-Eingang zum nächsten gegangen
> wird.

Ja.

> Sind die roten Teile Adernhülsen, um Litzen-Leitungen verwenden zu
> können zu können?

Ja. Typischerweise H07V-K in 10² oder 16², je nach "Bedarf".

> Sieht jemand wo die ganzen PE Leiter zusammenlaufen?

Vmtl. in den Dreistockklemmen auf der obersten Schiene.

> Müssen die Leitungen eigentlich links oder rechts zusammengefasst werden
> oder darf man auch hinter den ganzen FI, LS usw verdrahten?

Wenn ich das richtig sehe, laufen die Leitungen doch teilweise hinter 
den Schienen?
Sofern Sicherheitsabstände, Isolationsvorschriften usw. eingehalten 
werden, ist mir keine Vorschrift bekannt, die verbietet, die Strippen 
dahinter zu verlegen - im Gegenteil sehe ich so etwas eigentlich 
regelmäßig, um nicht zu sagen permanent.

> Ein Elektriker nimmt mir das ganze ab, ich will da aber nicht ständig
> nerven, weil das dann keinen guten Eindruck macht.

Mache eine weitere Skizze, die die tatsächlichen Leitungen und Klemmen 
enthält, und lasse Dir von ihm sagen, welche Leitungen, Klemmen, 
Schienen usw. Du nehmen musst.
Die Vercrimpung der Aderendhülsen z. B. hat gasdicht (vorschriftsmäßig) 
zu erfolgen; bei der Abmantelung ist Vorsicht geboten, um keine Adern zu 
beschädigen, die Klemmen sind vorschriftsgemäß anzuziehen usw.

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> Hallo,
>
> ich wollte mal in die Runde fragen wie man die FIs im Verteiler am
> praktischsten verkabeln kann. Es muss ja wie auf meinem aufgezeichnetem
> Schema sein. Aber wie macht man das in der Praxis am besten?

Genau so wie es im Verteiler den Du fotografiert hast gemacht wurde.

> Auf diesem
> Bild sieht es so aus als ob von einem FI-Eingang zum nächsten gegangen
> wird.

Alles andere wäre auch nonsens.

> Sind die roten Teile Adernhülsen, um Litzen-Leitungen verwenden zu
> können zu können?

Natürlich, was sonst.

>
> Sieht jemand wo die ganzen PE Leiter zusammenlaufen?
>

JA. Es sind (Weidmüller/Phönix)-Mehrstockklemmen (3-fach), d.h .PE in 
der "untersten" Etage.

> Müssen die Leitungen eigentlich links oder rechts zusammengefasst werden
> oder darf man auch hinter den ganzen FI, LS usw verdrahten?

Müssen nicht.
Aber so sieht es sauber und aufgeräumt aus. Genau so wie es im Idealfall 
sein sollte.


>
> Ein Elektriker nimmt mir das ganze ab, ich will da aber nicht ständig
> nerven, weil das dann keinen guten Eindruck macht.

D.h. DU hast es selber verdrahtet? DANN frag ich mich, warum Du die 
Frage wegen der PE Zusammenführung stellst.

Dies Werk sollte er wohl gerne abnehmen (sofern Messungen keine 
eklataten Probleme ergeben), optisch paßt das schon mal gut.

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

danke,

den abgebildeten Verteiler habe ich nicht verkabelt, nur als gutes 
Beispiel hergenommen.

Leider wurde mir in einem Beitrag als ich nach diesem Klemmen fragte 
gesagt, das sind Reihenklemmen, nun hatte ich diese bestellt und 
wunderte mich das das ganz anderst aussieht.

Hier erfahren ich jetzt so nebenbei das das Mehrstockklemmen sind. Also 
danke, wieder was gelernt.

Nunja ich muss das jetzt mit diesen Reihenklemmen machen. Sieht nicht 
ganz so sauber aus und ich bin wie gesagt ich habe meine vertikalen 
Leitungen meist unter der Schiene durch verlegt.

Kann mir jemand etwas zu den besagten Schutzabständen sagen, ich habe 
für die Sprechanlage einen 12V Trafo auf einer Schiene und einige 
EIB-Klemmen im Verteiler wo einige EIB-Kabel zusammenlaufen.

Ich mache heute Abend mal ein Foto.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.