Hallo, ich habe hier ein Datenblatt von einem Thyristor. Darin enthalten ist die I²t-Angabe "for fusing". ( = 10500A²sec ) Was heißt das nun für mich? Wenn ich das Bauteil 5ms belasten will, welchen Spitzenstrom darf ich für die Zeit lang durchjagen? Ich wäre über Beispielrechnung dankbar.. Google kann ich zu wenig füttern. Mir fällt kein sinnvolles Wort ein.. aber es ist sicher ganz einfach MFG
Zur Erläuterung: Das sogenannte Grenzstromintegral ist ein Maß für die Wärmemenge, die bei kurzer (< 10 ms) Überlastung vom Thyristor aufgenommen werden kann. Bei diesen kurzen Zeiten kann noch keine Wärme abgeleitet werden.
Ach ja: Der Wert wird gebraucht, um die vorgeschaltete Sicherung zu berechnen.
Danke soweit. :-) Jetzt weiß ich, dass der Typ für mich ungeeignet ist. MFG