Sind die genau genug um damit z.B. ein Multimeter im Ampere Bereich zu justieren?
LOL... Ne, absolut nicht. Der genaue Auslösemoment hängt im von vielen Faktoren ab. Strom, Umgebungstemperatur, Fertigungstoleranz, Alterung etc. Zum justieren würde ich mir eher ein Messwiderstand und eine Spannungsreferenz besorgen.
Der Nennstrom der Sicherung sagt viel eher, bis zu welchem Strom sie sicher nicht auslöst. Wann sie dann wirklich auslöst steht in den Sternen. Wenn man nur ein wenig über dem Nennstrom ist, kann es Minuten oder Stunden dauern bis sie auslöst. gruß cyblord
Wie schon gesagt, die Toleranzen sind recht groß und die Umgebung spielt eine große Rolle. Hier mal ein Datenblatt von einer flinken Sicherungen. http://romeda.romeda.de/usermedia/eskafuses/media/downloads/33/15.pdf Auf http://www.eska-fuses.de/G-Sicherungseinsaetze_101.html gibt's noch mehr.
Der Nennstrom einer Sicherung ist der Strom, bei dem die Sicherung unendlich lange ueberlebt. Bei hoeheren Stromen, kommt's auf den Abschaltstrom an, als (I^2)*t Wert. zB 10-facher Strom ... sekunden, 100-facher Strom ...sekunden.