Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik emv test simulieren in spice simulieren


von dcdcfreund (Gast)


Lesenswert?

Hi, ich wollte gern die Burst und Surge tests in spice simulieren.
Allerdings ist mir niocht so ganz klar wie die 
Einkopplung/Dimensionierung der generator-ersatzschaltung ist.
(Auf S. 15)
 http://www.schurter.de/content/download/17906/259871/Fachvortrag_Teseq.pdf

Ist die ersatzschaltung zu sehen aber keine Werte gegeben. Hat jemand 
eine vermutung?

mfg

von Klaus R. (klara)


Lesenswert?

Hallo,
Du meinst Seite 15? Warum diese Schaltung verwenden. Nebenan sind doch 
die Spannungsverläufe aufgeführt. Nimm eine B Spannungsquelle und 
formuliere die Funktion. Es geht aber auch schon mit einen normalen 
Spannungsquelle (Independent Voltage Source) und EXP.
mfg klaus

von dcdcfreund (Gast)


Lesenswert?

Ja du hast bis auf eine Sache recht. DIe Impedanz für die Ankopplung 
möchte ich gern berücksichtigen. Es ist nich so, dass man die "ideale" 
Störquelle mit 1kV burst an der Stromversorgung hat.

von Klaus R. (klara)


Lesenswert?

Hallo,
die Impedanz kann man auch nachbilden.
mfg klaus

von lizenzierter Funkloch Bohrspezialist (Gast)


Lesenswert?

Die Einkopplung kann man ueber ein C oder ein L passender Groesse 
machen...

Leider laeuft ohne 3D Simulationen nicht viel. Denn sonst ist die 
Koppelkonstante eine leere Nummer.

So ganz nebenbei hat CST ein Package um solche Probleme zu loesen. Fuer 
die, die's wirklich brauchen. Die anderen muessen's mit mehr Ueberlegen 
und Erfahrung machen.

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Durch Fehler wird man klug. Die wahren Probleme kommen aber durch 
ungünstigen Aufbau noch hinzu.

von Oleg A. (oga)


Lesenswert?

Für den 61000-4-5 (surge)

http://www.youspice.com/wp-content/uploads/2015/12/GPM-SurgeGenerator_page3_image1.jpg

Cc=10uF
Rs1=10
Rs2=33
Rm=0.7
L=7uH

U und Rc weglassen, die nötige spannung als initial condition für den Cc 
eingeben.

von Mark S. (voltwide)


Lesenswert?

Dazu kommt aber noch der strombegrenzende Einkoppelwiderstand, 2R/10R 
bei Netz-/Signalanschlüssen, wenn ich recht erinnere.