Guten Tag, dies ist mein erster Beitrag in eurem Forum, sollte ich hier irgendwelche Konventionen nicht beachten, so weist mich bitte darauf hin. 1. Muss man Solid State Relais vor der Gegeninduktion nachgeschalteter Spulen schützen? 2. Falls ja, wie ermittelt man die Kapazität und den Widerstand eines RC glieds, dass halbleiterbauelemente vor der Gegeninduktion einer nachgeschalteten Spule schützen soll. >Einschub Hintergrund: >Eine Spule(dient als Magnetischer Aktor) wird durch Halbleiterrelais >angesteuert, mittels Gleichspannung, die man allerdings je nach dem >welche SS-Relais eingeschaltet sind entweder +/\/\/\- oder -/\/\/\+ >geschaltet wird. >(Also über die Solid State Relais umgepolt werden kann) > >Dadurch, dass mehrere SSRs verwendet werden, würden die Löschdioden des >jeweils anderen SSRs diese gegenseitig Kurzschließen. > >Darum habe ich mir Überlegt ein RC glied Parallel zur Spule einzusetzen. >Dieses würde im Einschaltmoment nur Kurz die Spule überbrücken, da wir ja >Gleichspannung verwenden, im Ausschaltmoment aber den >Gegeninduktionsimpuls verbraten, da der Kondensator ja ein quasi >Kurzschluss in dem Moment ist und darum einen Viel geringeren Widerstand >aufweist, als der Sperrwidertsand der SSDs. > >Wenn ich ein RC glied Einsetzen möchte, muss ich Wissen, wie ich dieses >Dimensionieren soll. > >Ich habe vermutet, dass sollte ich die Dauer des Gegeninduktionsimpulses >ermittel können, daraus auf tau schließen kann, und tau = R*C, habe noch >weitere Vermutungen angestellt. > >Sollte ich hier im bereich Hintergrund einen Denkfehler haben, so weist >mich bitte darauf hin. PS: Ich vermute das hier > Einschübe zum Zitieren verwendet werden, habe aber keine andere Möglichkeit gesehen dies hier zu formatieren.
1. Muss man Solid State Relais vor der Gegeninduktion nachgeschalteter Spulen schützen? Kommt im Prinzip erstmal auf den Typ an. SSRs mit MosFETs als Schalter brauchen eine Freilaufdiode an der Spule. SSRs mit Triac schalten von alleine beim Nulldurchgang des Stromes ab. Für DC sind die unbrauchbar! Teilweise ist hier noch ein Snubber (RC-Glied) nötig, damit sie zuverlässig abschalten.
Wenn die Spule in beiden Richtungen betrieben können werden soll, müssen die Freilaufdioden so geschaltet sein wie bei MosFET-H-Brücken. Hier zu sehen (mit den MosFET-internen Dioden): http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Vierquadrantensteller.svg&filetimestamp=20081013075734 Eventuell wäre es auch einfacher (günstiger), nur eine einfache H-Brücke zu verwenden.
Zunächst: Danke für das schnelle Antworten! >Kommt im Prinzip erstmal auf den Typ an. Es sind SSRs mit MOS-Fet >SSRs mit MosFETs als Schalter >brauchen eine Freilaufdiode an der Spule. Ja, soweit so gut. http://img216.imageshack.us/img216/470/schaltung1vn8.jpg Wie soll ich hier die Dioden anbringen, damit ich die Spule nicht im gegenläufigen betrieb Überbrücke? Geht das auch ohne Freilaufdioden? Ist es nicht Möglich, dass RC glied so zu dimensionieren, dass es zwar im Einschaltmoment nur kurz die Spule überbrückt, aber im Ausschaltmoment lang genug Niederohmig (noch nicht so geladen) ist, damit es die SSDs vor der Gegeninduktion schützt?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.