Hallo allerseits! Ich baue gerade an 4 Verteilern die an einer Lanparty zum Einsatz kommen sollen. Tatsache ist das wir folgende Anschlüsse zur Verfügung haben: 1x 32A CEE mit 25A B Automat abgesichert 3x 16A CEE mit 16A B Automat abgesichert Mein verteiler für die 32A soll wie folgt aussehen: 1-------2:3-4-5: 1 CEE 32A Stecker 2 CEE 32A Buchse 3 CEE 32A Eibaustecker 4 6x Sicherungs Automat ??A ??Charakteristik 5 6x Einbausteckdose (--) = Kabel 5x4mm2 (::) = in einem Schaltschränkchen Die anderen 3 so: 1-------2:3-4-5: 1 CEE 16A Stecker 2 CEE 16A Buchse 3 CEE 16A Eibaustecker 4 6x Sicherungs Automat ??A ??Charakteristik 5 6x Einbausteckdose (--) = Kabel 5x2.5mm2 (::) = in einem Schaltschränkchen Nun zu meiner Frage: Ich will damit erreichen das bei einem Kurzen oder überlast nur eine der Einbausteckdosen auslöst und der rest weiter Strom hat! Welche Sicherungen könnt ihr empfehlen bzw. was ist zulässig!? Ausserdem sollte jede Leitung so gut wie möglich ausgereizt werden, also nicht 6x 6A und dann pro Phase 4 A verschenken :) Auch bei der Charakteristik bin ich mir unsicher: Welche muss ich wählen das meine Verteiler sicher vor der Gebäude-Sicherung Auslöst ?? Danke im Voraus Bouni
War's nicht so, dass 5*2,5mm² Kabel nur mit 3*20 A ( B-Automat ) gesichert werden darf ( keinesfalls 32 A ! ) ? Also bräuchte es etwas dickere Schnur ?? Selektivität ist ( meist ? ) gewährleistet, wenn nacheinander folgende Sicherungen mindestens 2 Stufen auseinander sind.
Selektivität und 'Ausserdem sollte jede Leitung so gut wie möglich ausgereizt werden' wiederspricht sich bei der Hintereinanderschaltung von 'gewöhnlichen' LS-Schaltern. Dafür gibt es SLS.
@ Nixwisser 2.5mm2 ist bei den 16A, 4mm2 bei der 32A @TOM SLS hab ich noch nie gehört, aber werd mich in die Richtung schlau machen :) Der Knackpunkt ist der: Jede Tischreihe bekommt einen Verteiler mit 6 Steckdosen. Wenn einer mist baut hauts nur den einen Automat im Verteiler raus. Wenn keine Sicherungen drin wären würde es den 3x16A Automat im Hallen Verteiler erwischen, was zur Foilge hätte das eine komplette Reihe keinen Saft mehr hätte !!! Ich mein mit Ausgereizt ja nur, das ich nicht nach den 16A pro Phase dannach nur nch !? 10A zur verfügung hab :) Der grund meines Unterfangens ist nicht die Verlängerung zu schützen sondern die Anzahl der dannach Stromlosen zu begrenzen :) Auch wenn das nicht im Sinne des Erfinders ist :D Bouni
Unter http://www.code-knacker.de/stromleiter.htm ( Keine Gewähr für diesen Link. ) heisst es, dass für 4 mm² 25 A Absicherung notwendig sei.
Noch'n Gedanke: WLAN-Schlepp-Depps u.ä. brauchen ja nicht ganz so viel Strom (?), eventl. liesse sich ein bisschen Selektivität durch 6A ( oder 10A) -Automaten jeweils direkt vor den Steckdosen "am Ende" erreichen. ( Nur als Idee, keine Gewähr. ) Gruss
@ Buoni : Du darst in der E-Technik nie danach streben was Du willst sondern was Du darfst. OP : Tatsache ist das wir folgende Anschlüsse zur Verfügung haben: 1x 32A CEE mit 25A B Automat abgesichert 3x 16A CEE mit 16A B Automat abgesichert Erkundige Dich bei einem eingetragenem E-Installationsbetrieb deines Vertrauens vor Ort wie du diese Anschlüsse maximal belasten darfst. Die EVU und VDE Richtlinien ändern sich zu schnell. Was heute gilt ist morgen ungültig. Und diese Forum ist beileibe, meines Erachtens, nicht das geeignete, um Dir deine Frage 100% beantworten zu können. Es gibt Tabellen ohne Ende für Sicherungen, Leitungen die festverlegt und flexibel, es ist zu komplex. Lass den Elektriker kommen, zeig ihm die Halle, lass Dir einen KVA machen, dann weisst Du woran Du bist. Gruss aus Dongguan (PRC) beachway95
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.