Hallo, ich möchte gerne eine Pumpe (ca. 8W) ansteueren mit der Lüfterregelung eines Pcs. Ich würde das gerne ohne Schaltrelais machen, da diese störungen verursachen. Jetzt wollte ich fragen ob da jemand eine Schaltung kennt, oder ob ich das mit einem NPN Transistor machen kann, denn ich habe zufällig einen D13007 da der würde sich laut datenblatt so anhören als könnte er sowas. Kenne mich da nicht so aus, wüsste dann auch nicht wie man sowas anschließen sollte. Mfg drakesoft
SSR, aber ich glaub, du lässt das lieber von Dritten machen.
an ein SSR hab ich auch schon gedacht aber die sind sehr teuer und sind eigentlich viel zu schwer für diesen zweck, die ssr die ich entdeckt habe haben max. schaltleistung von 40A.
> Ich würde das gerne ohne Schaltrelais machen, da diese > störungen verursachen. Die Störungen verursacht nicht das Relais, sondern das, was dran hängt. Da muss man halt entsprechende Entstörungsmaßnahmen treffen, wie z.B. ein Funkenlöschglied am Relaiskontakt, ein Entstörkondensator am Motor, etc. Es kann natürlich auch sein, dass du an der Relaisspule keine Freilaufdiode hast. Das wäre dann aber keine einfache "Störung", sondern mehr eine "Zerstörung" der Ansteuerschaltung.
> SSR ... zu teuer
Häh, wohl eher: nicht lange genug gesucht?
Schau doch mal bei Reichelt S26M D02 für 1,10 Euronen
Solid-State-Relais, U: 600V, Ir: 0,6A, Ift: 10mA
packt locker deine 8W.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C38;GROUPID=3298;ARTICLE=15439;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=273KhNFqwQARsAAFMwz5ga626793f874f3e4ea3313bce56f518b5 Ist das auch zu groß und zu teuer? Nullspannungsschaltend bis 8A (mit Kühlung), daher keinerlei Störungen zu erwarten. Ich habe schon mehrere Dutzend davon verbaut und bin sehr zufrieden. ;)