Hallo, ich habe folgendes Problem mit einer Gastherme Junkers zwr 18 3ke: Heißes Wasser funktioniert (duschen ging heute morgen), allerdings zeigt die Anzeige immer 75-80 an und die Heizkörper werden nicht warm ! Liegt das nun an einem verklemmten Ventil, wenn ja wo ist das oder hat sich der Umwälzmotor verabschiedet (dann sollte doch eine Fehlermeldung kommen) ? Danke.
Warmwasser wird über einen gesonderten Wärmekreis erzeugt und ist vom Heizkreislauf getrennt. Wenn die Heizkörper entlüftet sind, die Ventile geöffnet sind und der Brenner läuft, müßten die Heizkörper warm werden. Der Heizkreislauf muß mindestens 1 Bar Druck haben(notfalls befüllen(lassen) mit frischem Leitungswasser (hat 3 Bar Druck was zum befüllen reicht).Schlauch gehört zu jeder Anlage. Wenn ein Raumthermostat vorhanden ist hochstellen auf 20°. Wenn der Brenner nicht anspringt und die Rohrleitung/Heizkörper nicht warm werden kann es verschiedene Gründe geben. -Eine defekte Pumpe macht Klappergeräusche oder sitz fest weil das Lager hin ist(auswechseln lassen). Was sonst noch defekt sein kann: -Ausgleichsbehälter (Rote Behälter auf der Rückseite)defekt oder Stickstofffüllung nicht mehr i.O.(Bewirkt das Heizkreislauf den Druck nicht hält).Wenn der Druck im Heizungskreislauf zu niedrig ist springt der Heizkreislauf auch nicht an. -Bei älteren Modellen wird über feine Röhren in der Therme diverse Komponenten gesteuert. Dafür wird das Heizkreislauf- wasser benutzt was mit der Zeit ziemlich viel Dreck transportiert und die Steuerleitungen dicht macht. -eine Steuerkomponente könnte defekt sein. Das muß Fachmännisch repariert werden. Wenn die Therme mehr als 15 Jahre auf dem Buckel hat neue kaufen weil sich eine Reparatur nicht lohnt.
>Der Heizkreislauf muß mindestens 1 Bar Druck haben
Kleine Korrektur: 1 bar über dem höchsten Heizkörper. Also bei 10m
Höhe wären es mindestens 2 bar Druck, sonst funktionieren die
Heizkörper-Thermostatventile nicht richtig. Wird leider von vielen
Heizungsbauern falsch gemacht.
Pumpe fällt wohl aus, die meisten Thermen haben nur noch 1 Pumpe für Heizung und Warmwasser. Umschaltung per Ventil zwischen Speicherladung und Heizung. Schalt mal testweise die Schornsteigfegertaste ein.
> allerdings zeigt die Anzeige immer 75-80 an und die > Heizkörper werden nicht warm ! Wenn der Thermometer nicht defekt ist: a.) Umwälzpumpe defekt b.) Je nach Anlage (habe die Typen nicht mehr im Kopf) Umschaltventil defekt. c.) Ansteuerung Umwälpumpe oder Umschaltventil defekt. Wenn Du "technisch begabt" bist, was immer das heissen soll: 1.) Spannung an der Umwälzpumpe überprüfen. Liegt die an, und Pumpe dreht nicht (Geräusch): Pumpe defekt. Wenn keine Spannung anliegt, versuchen mit Kaminfeger-Taste Pumpe einzuschalten. Wenn dann Spannung anliegt, und Heizkörper warm werden, ist es eine Regelungs/Steuerungsproblem (evtl. auch Programmierung und/oder falsche Parameter oder defekt). 2.) Umschaltventil (wenn vorhanen) überprüfen: Die meisten kann man auch von Hand umschalten. Stellung überprüfen. Auch hier Ansteuersignale Überprüfen. Lange Rede, kurzer Sinn: Höchstwahrscheinlich Umwälzpumpe defekt.
Überprüfe bitte mal de Hydraulikschalter,den findest Du unten rechts neben dem Sicherheitsventil. Diesen reinigen oder Austauschen.
Der ist bestimmt schon längst erfroren - das OP stammt vom 21.11.2008
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.