Moin, Kurze Frage an alle: weiss jemand, wo man Informationen oder eine gute Referenz über die Genauigkeit des Master Clocks für z.B. einen AT91SAMX256-Prozessor herbekommt? Ich soll nämlich fürn Praktikum u.a. eine Zeitmessung durchführen und natürlich auch ne schöne Fehlerrechnung anhängen... Da wär es gut wenn ich ne Angabe wie z.B 48MHz +- 200kHz hätte (im Datenblatt von Atmel steht - soweit ich das überblickt habe - nix drin). Danke schon mal im voraus
Ja. Guenstige Quarze haben +-100ppm, bessere gehen auf +-20ppm, und wenn man satt was drauflegt (>500Euro) gibt es quarze fuer 10ppb.
Messen mit entsprechend genauem Equipment ;-) Die genannten Zahlen sind durch Temperatur und Fertigung gegeben und sagen noch nichts über die genaue Frequenz aus. Falsche Beschaltung kann auch noch dazu kommen. Quarze mit 10 ppb gibt es nicht, es gibt höchstens OCXOs mit 10 ppb. Ich kenn sogar einen mit 0,3 ppb, ist hier aber eindeutig overkill.
> (im Datenblatt von Atmel
steht - soweit ich das überblickt habe - nix drin).
Nee, natürlich nicht. Aber im Datenblattt des Quarzes.
Moin, danke für die schnellen Antworten. Jetzt hab ich schon mal ne Hausnummer... Werd dann noch etwas googlen - falls ich nix mehr finde, kann ichs jetzt zumindest mal abschätzen! Viele Grüße und Frohes Fest! Tom