Hallo zusammen Ich möchte über eine ganz einfache Schaltung die Versorgungsspannung von einem Mega32 messen. Ich habe mir das folgendermaßen überlegt: Die Versorgungsspannung des Mega32 wird über einen 10:1-Spannungsteiler aus zwei Widerständen abgesenkt. Diese analoge Spannung die sich bei 4...5,5V Versorgungsspannung dann zwischen 0,4...0,55V bewegt wird an einem ADC-Eingang des Mega32 gemessen. Als Referenzspannung nutze ich die intern zuschaltbare 2,56V-Referenzspannung. Wenn die Versorgungsspannung nun in dem oben beschriebenen Intervall schwankt sollte sich dies doch linear im gemessenen Wert an dem ADC-Eingang wiederspiegeln, oder? Es geht mir nur um die grundsätzlich Funktionsweise dieser Schaltung. Kann das so funktionieren, oder hab ich da etwas nicht bedacht? Oder gibt es noch eine andere, noch einfachere Möglichkeit um die Versorgungsspannung zu messen? Gruß, Felix
Das wird schon so gehen, wie Du dir überlegt hast. Die interne Referenz ist weitestgehend unabhängig falls die VCC schwankt... Eine einfachere Schaltung fällt mir auch nicht ein, ausser Du möchtest nur den Ausschalt Moment triggern, dann könnte man den Analog Komparator benutzen - braucht zwar auch 2 R's für die Triggerspannung, aber spart in dem Fall halt Rechenzeit (IRQ kommt dann automatisch...) MfG form
Eigentlich braucht man dafür überhaupt keine externe Beschaltung. Das, was Du vorhast, geht komplett mit Bordmitteln. Man muss nur seine Denkweise umkehren: Man kann die interne Bandgap-Referenz auf den ADC-Eingang legen. Wenn Du die Betriebsspannung AVCC als Referenz nimmst, dann bekommst Du als Ergebnis einen Wert, der dem Verhältnis der Referenz zur Betriebsspannung entspricht. Das lässt sich alles intern einstellen. Es braucht keinen externen Spannungsteiler.
Das Problem an dieser Schaltung ist aber, daß du ständig einen gewissen Strom über den Spannungsteiler verbrätst. Einfacher und ohne externe Beschaltung geht das so: Schau mal in der Setup-Tabelle für den ADC nach wo die Quellen drin stehen. Da gibt es die sog. Bandgab-Referenz. Diese liegt bei irgendwo 1,1-1,2V. Jetzt konfigurierst du den ADC mit Vref=Vcc und als Eingangssignal eben diese Bandgab-Ref. Da die Bandgab-Ref ja konstant ist, ist dein ADC-Wert umso höher, je niedriger Vcc liegt. Bei Vcc = 5V sollte dein ADC-Wert so ca bei 240-250 liegen. Du musst dann nur noch einmal die Sache "kalibrieren", weil die BG-Ref halt recht große Fertigungstoleranzen hat. (Keine Angst, schwanken tut sie im Betrieb nicht) Die Methode spart Pins, Bauteile und Strom. Gruß Fabian
Fabian B. wrote: > Du musst dann nur noch > einmal die Sache "kalibrieren", weil die BG-Ref halt recht große > Fertigungstoleranzen hat. Wenn es so genau sein soll, dann muss es auch bei anderen Methoden kalibriert werden. Die "normale" 2,56 V-Referenzspannung wird nämlich aus besagter Bandgap-Referenz abgeleitet, so dass die beiden sich von der (Un)Genauigkeit her nichts tun... BTW: Bist ganz schön langsam...;-}
Simmt, kalibrieren muss man eigentlich immer. Bin ausserdem doch nicht langsam...nur Ausführlich ;-) Gruß Fabian
warum soll die Versorgungsspg. überwacht werden. Was passier wenn sie schwankt?
wt wrote: > warum soll die Versorgungsspg. überwacht werden. Was passier wenn sie > schwankt? Ist die Frage tatsächlich ernst gemeint?
klar, denn die Reaktion entscheidet in dem Fall über die Art und Weise wie ich das tue. Oder fällt die Spannungsüberwachung in die Rubrik, hilfe mein µP hat gerade nichts zu tun. Dann ist es berechtigt, solche Übungen zu machen:)
Naja... man kann z.B. in einer batteriebetrieben Anwendung den Benutzer zum Batteriewechsel auffordern. Nur mal so als Idee Gruß Fabian
dann hast du folgende Anordnung zu tun: Batterie(spg zu messen) -> Spgsregler für µC Versorgung hält die µC Spg konstant -> µC selbst hat konstante Spg und überwacht die Batt Spg. Als Spgregler (Schaltregler) kannst Du StepUp von AIC oder Torex nehmen, die sind ok
@wt: Natürlich. Oben wurde grad beschrieben, wie man das ganze komplett ohne zusätzliche externe Komponenten machen kann, und Du kommst jetzt mit nem Schaltregler an. Ne, ist klar...
Wenn Du immer noch nicht verstanden hast, daß Du µC Spg. konst. halten muß dann JETZT aber. Die Jungs haben dir lediglich beschrieben wie man Vcc vom µC messen kann.
wt wrote: > Die Jungs haben dir lediglich beschrieben wie man > Vcc vom µC messen kann. Und genau danach hat der OP ja auch gefragt! Um das Konstanthalten ging es überhaupt nicht. Abgesehen davon ist es in den meisten Anwendungen gar nicht nötig, die Spannung wirklich 100%ig konstant zu halten. Es muss nur dafür gesorgt werden, dass bei einem eventuellen Einbruch der Versorgungsspannung unter einen Wert, bei dem der µC und seine Peripherie nicht mehr stabil laufen (und das kann nicht nur bei batteriebetriebenen Geräten passieren) bestimmte Daten gerettet werden und das System kontrolliert abgeschaltet wird. Und zumindest die AVR-µCs haben einen relativ weiten Versorgungsspannungsbereich, in dem sie stabil laufen, wenn man sie nicht grad im Grenzbereich taktet.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.