Hallo zusammen, ich möchte mit einer LOGO-Steuerung den Zeitwert einer Einschaltverzögerung über einen Analogwert (Poti 0-10V) vorgeben. Kann mir jemand dazu Hilfe geben..? Wie bekomme ich die 0-1000 auf den Zeitwert des Zeitgliedes..? ...Analogsignal skalieren auf 0...1000, aber wie bekomme ich dann den Wert auf den Parametereingang der Einschaltverzögerung, welche ja im Zeitformat steht..? Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Rolfos
Du legst hinter den Analogeingang einen Verstärker mit der Einstellung "kein Sensor". Bei der Einschaltverzögerung klickst Du neben der Zeitangabe auf "Verweis" und wählst dort den Verstärker und ein entsprechendes Zeitraster. Das ganze geht aber nur ab Version 0BA4 !!