Ich muss einen gemeinsamen Kühlkörper für 10 FETs berechnen. Die Ströme können in jedem FET unterschiedlich sein (0 A bis 6 A). Der Gesamtstrom ist jedoch nicht größer als 30 A. Kann ich bei der Berechnung jetzt so tun als ob es nur ein Bauteil wär durch das 30 A fließen? Und sagen, dass der RDSon=RDSon_einzeln/10 und Tjc=Tjc_einzeln/10 ist?
Ne wirkliche Berechnung wirst du sowieso nicht hin bekommen. Da die Fets alle auf einen Kühlkörper geschraubt werden sollen kannst du mit den 30A rechnen. Zur Sicherheit Dimensonierst den Kühlkörper dann etwas größer.
also ich würde den KK so dimensionieren, daß er für 5*6A ausreicht. Also RDSon=RDSon_einzeln/5 und Tjc=Tjc_einzeln/5. Denn das ist ja sozusagen der Worst case, wo die 30A von nur 5 T's, jeder 6A, getragen werden muß
Hi Das Problem an der Sache ist dass die "Ableitfähigkeit" des KKs das Integral in das Unendliche darstellt. Es kann grob angenommen werden dass eine flächenverteilte Geamtleistung, konzentriert in der MITTE eines KKs, den Anforderungen genügt. Eine flächige Verteilung der Energiequellen führt zu grösser sigmazulässig. Insofern ist die Einlassung von Jens richtig.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.