Hallo, mit welchen Querschnitt muß ich Gehäuseteile erden, wenn die Zuleitung zu diesem Gerät 5G6² ist und die Vorsucherungen 32A haben. Bitte eine fachkundige Antwort oder einen Hinweis auf VDE-Vorschriften... und bitte keine Belehrungen. LG
VDE verlangt 'ausreichenden Querschnitt'; Türgelenke gelten nicht als Erdung. Hintergrund: Die Erdung soll ja vor Gefahr durch Erdschlüsse (heißes Kabel patscht ans Blech) schützen. Das ist gewährleistet, wenn: - ein FI verbaut ist, der abschaltet - wenn die Vorsicherung durch den Kurzschluss abschaltet. Damit die Vorsicherung aber eine Chance zum Abschalten hat, muss der Anschlusswert auch fließen. Wenn du da nun mit 32A reingehst und dann mit 1,5qmm erdest, raucht im Ernstfall nur der Erdleiter ab und die Gefahr besteht weiterhin.
DIN VDE 0100-540:2007-06 Errichten von Niederspannungsanlagen-Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter VDE 0113-1:2007-06 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Abschnitt 8.2 Schutzleitersystem VDE 0700-1:2007-02 Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen Abschnitt 27 Schutzleiteranschluss Es könnten noch 'zig andere Normen gennant werden, je nachdem wo die ominösen "Gehäuseteile" anzutreffen sind.
Die VDE0113 (ich gehe mal davon aus, dass bei einer Zuleitung mit 5x6mm² es sich um eine Maschine handelt) besagt unter Punkt 8.2.1: "Alle Teile des Schutzleitersystems müssen so ausgelegt sein, dass sie in der Lage sind, den höchsten thermischen und mechanischen Beanspruchungen durch Erdschlussströme standzuhalten, die in dem jeweiligen Teil des Schutzleitersystems fließen könnten." und weiter unter Punkt 8.2.2: "Der Querschnitt von Schutzleitern muss in Übereinstimmung mit den Anforderungen von IEC6034-5-54,543 oder IEC 60439-1, 7.4.3.1.7 bestimmt werden, je nachdem, was zutrifft. Diese Anforderung ist in den meisten Fällen erfüllt, wenn das Verhältnis zwischen den Querschnitten der Außenleiter, die zu diesem Teil der Ausrüstung gehören und der zugehörigen Schutzleiter mit Tabelle 1 übereinstimmt." In Tabelle 1 findet man dann: Querschnitt der Außenleiter <16mm² , dann PE-Leiterquerschnitt = Außenleiterquerschnitt. Kurz gesagt: gleicher Querschnitt wie Außenleiter in der Zuleitung, dann kannst du nichts verkehrt machen.
Und noch ein Tip aus der Praxis: Nimm den nächsthöheren Leiterquerschnitt. Hier wären es 10 mm2 Das kostet jetzt fast nix mehr. Erspart Dir aber gerade bei Tür und sonstigen Bewegungen den Austausch (wenn im Lauf der Zeit durch Bewegung ein Teil der fein/feinstdrähtigen Leiter wegbricht). Das ist nämlich auch mit sehr guter Entlastung oft ein Ärgernis. Und der nachträgliche Tausch kostet erheblich mehr. Wenn's noch während der Gewärleistung passiert, ist's Dein Geld/das Deiner Firma.
Für Türen empfehlen sich auch flache breite Erdungsbänder. Wenn man die parallel zum Scharnier aufschlägt, reduzieren sich die Zugkräfte innerhalb des Geflechts beim Biegen mehr, als es bei runden Geflechten ('normales' flexibles Kabel) der Fall währe.
Moment...19"-Gehäuse?? Beschreib doch mal was das Teil darstellen soll und ob es noch mit anderen Teilen verbunden ist.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.