Wenn ich z.B. ein Triac auf einer Platine habe, das ich noch mit einem Snubber RC beschalten will, ist dann die Verwendung von SMD-Bausteinen noch angesagt? a) wegen der Abstände b) allg. Spannungsfestigkeit (C) Gibt es irgendwo dazu Design Rules bzw. Vorschriften? Grüße Christoph Nebenfrage: Bringt die Parallelschaltung eines RC-Gliedes zum Triac etwas an Absicherung hinsichtlich "Überkopf-Zündung"? (z.B. .047 µF/390 Ohm)?
> b) allg. Spannungsfestigkeit (C)
Überschlage, Impulsfestigkeit...
Sieh dir auch mal die Spec von SMD-Widerständen an.
1206 z.B. sind idR. nur bis 100V zwischen den Pads ausgelegt.
>Über-Kopf-Zündung
Ein Snubber parallel zum Thyristor hat fast keinen Einfluss auf den
Vorgang der Über-Kopf-Zündung.
Bei der Über-Kopf-Zündung wird durch den punktförmig auftretenden
Leckstrom in der Hauptsperrschicht gezündet. Die dabei auftretende
Leistung "brennt" dann einen kanalförmigen Kurzschluss in den Thyristor.
Die Energie kommt dabei aus der niederohmigen Überspannugsquelle
(Netz). Wegen des Widerstandes ist der vom Snubberkondensator kommende
Strom begrenzt.
peter-neu-ulm wrote: >>Über-Kopf-Zündung > > Ein Snubber parallel zum Thyristor hat fast keinen Einfluss auf den > Vorgang der Über-Kopf-Zündung. > > Bei der Über-Kopf-Zündung wird durch den punktförmig auftretenden > Leckstrom in der Hauptsperrschicht gezündet. Die dabei auftretende > Leistung "brennt" dann einen kanalförmigen Kurzschluss in den Thyristor. > Die Energie kommt dabei aus der niederohmigen Überspannugsquelle > (Netz). Wegen des Widerstandes ist der vom Snubberkondensator kommende > Strom begrenzt. Fast, sagst Du. Was würde denn noch zur Ausfallsicherheit/Lebensdauer der Schaltung beitragen? Es wird ein Spaltpolmotor, 117V, ca. 30VA, geschaltet. Ich verwende ein S216SE2 (oder S201S06V).
SMD gibts ja auch in größer als 1206. Bei Kondensatoren gibt es in 1812 Cs mit 500V Spannungsfestigkeit. Bei Widerständen gibts 1206er mit 200V, da kann man evtl in Reihe schalten. Spannungsabstände müssen natürlich eingehalten werden.
Gast123 wrote: > SMD gibts ja auch in größer als 1206. Bei Kondensatoren gibt es in 1812 > Cs mit 500V Spannungsfestigkeit. Bei Widerständen gibts 1206er mit 200V, > da kann man evtl in Reihe schalten. > > Spannungsabstände müssen natürlich eingehalten werden. Ach so, hatte die Antwort noch nicht gesehen (Reihenschaltung).
Überkopf-Zündung bei Thyristoren/Triacs geht durch hohes du/dt ( Sperrschicht-Kapazität ).
>Snubber
Bei der ersten Fragestellung war aber keine Rede von induktiver Last.
Bei induktiver Last muss der Snubber sein, bis auf kleine Leistung, wo
der Thyri Überlastung vertragen kann.Der Snubber verringert
Spannungsspitzen, die von der induktiven Last erzeugt werden, das hat
aber meiner Meinung nach nichts direkt mit der Über-Kopf-Zündung zu tun.
@du/dt-Zündung
Ich verstehe unter Über-Kopf-Zündung die Zündung durch Überspannung z.B.
aus dem Netz, lasse mich aber gerne berichtigen, dass die kapazitiven
Ströme bei zu hohem du/dt auch über-Kopf Zündung auslösen (auch wenns
meiner Meinung nach nicht stimmt).
Es gibt auch 0805 Bauteile die auf 320V DC Spannungsfest sind (einige Kondensatoren und Widerstände ), sind aber sehr schwer zu kriegen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.