Hallo, im Bild ist ein Auschnitt von einem Anlaufstrombegrenzer einer Marken- Wärmepumpe. Der Anlaufstrombegrenzer ist "Made in Malta". Die Fehlersuche hat mich 4 Anfahrten, 5 Arbeitsstunden und einen frustrierten Kunden gekostet. Das tükische war, dass es während meiner Anwesenheit keinerlei Probleme gab. Erst nach einigen Betriebsstunden trat der Fehler wieder gelegentlich auf. Jetzt weiß ich auch, warum die Hersteller Garantiesiegel auf Ihre Produkte kleben. Gruß Jürgen
eben wie soll das auch richtig kontakt geben. Der Draht von der Diode müsste gescheit verlötet wrden :)
Bohrer schrieb: > eben wie soll das auch richtig kontakt geben. > > Der Draht von der Diode müsste gescheit verlötet wrden :) Nicht! Damit legst du doch die Funktion lahm. Wenn die Pumpe anläuft, vibriert sie (weil nicht richtig gewuchtet). Dadurch macht dieser Kontakt immer wieder auf und begrenzt so den Anlaufstrom. Hat die Pumpe die Nenndrehzahl erreicht, läuft sie wieder ruhig und der Kontakt ist wieder dauerhaft geschlosssen. Wahrscheinlich hat ein übereifriger die Pumpe ordentlich gewuchtet und damit die Strombegrenzung ausser Funktion gesetzt.