Hallo! Ich habe das Problem dass drei Pumpen ca. 4A 230V einphasig jeweils einzeln abgesichert sind vor einem Schaltrelais mit einer Glasrohr-Schmelzsicherung. Mit welcher einfachen Schaltung kann ich erkennen ob die Sicherungen OK sind, bzw. defekt? Ich denke an eine Lösung mit Optokopplern die zwischen den AC Ausgängen durch die Sicherungen und N geschaltet ist. Wenn Spannung anliegt muss die Sicherung OK sein, und der Optokoppler schaltet durch. Nur darf man meines Wissens nach einen Optokoppler nicht direkt an 230V anschließen. Ausserdem ist es nochdazu Wechselspannung was bedeutet, dass bei den Nulldurchgängen der Optokoppler auch ausgeschaltet ist. Mit Relais wäre es einfach, aber die sind teuer, brauchen mehr Platz und mehr Strom.
Früher nahm man eine Glimmlampe mit Vorwiderstand. Heute braucht man mehrere AD-Wandler, Mikrocontoller und Schaltnetzteile?
Schalte einfach die Optokoppler-LED mit einem Vorwiderstand über die Sicherung:
1 | >-----. |
2 | | |
3 | | ___ +5V |
4 | o-----|___|-----o-----. o |
5 | | | | | |
6 | | | | Optok. | |
7 | .-. | | |/ |
8 | ||| --- v --> | |
9 | ||| ^ --- --> | |
10 | '-' | | |>. |
11 | | | | '----- Auswertung |
12 | | ___ | | |
13 | o-----|___|-----o-----' |
14 | | |
15 | <-----' |
Solange die Sicherung ganz ist, leitet der OK nie. Wenn sie kaputt ist, leitet der OK jede 2. Halbwelle.
Warum 2 Widerstände, warum kein AC-Optokoppler, und wie willst du die Spannungsfreiheit einer Leitung erreichen, deren Sicherung man entfernt hat? Bei dir fliessen satte 5mA und entsteht über 1 Watt Verlust.
Dieser Beitrag bezieht sich auf die erste Antwort und sollte die Problemstellung genauer erklären. Ja, das funktioniert natürlich. Im Sicherungshalter ist genau das realisiert: eine Led mit Vorwiderstand parallel zur Sicherung. Ich habe vergessen dazuzuschreiben, dass die Erkennung ob die Sicherungen OK sind automatisch erfolgen sollte und möglichst einfach und günstig: Wenn zumindest eine Sicherung defekt ist sollte eine Kontrolllampe leuchten. Das erspart die laufende Kontrolle im Schaltschrank. Die Warnlampe ist außerhalb montiert kann leicht eingesehen werden. Die Steuerung übernimmt eine alte SPS. Und an einen Eingang von der möchte ich 24VDC anlegen wenn z.B.: die Sicherungen OK sind. Eine Lösung wären demnach drei Relais, wo jeweils eines nach einer Sicherung hängt. Solange die Sicherung OK ist und Verorgungsspannung anliegt ist dann das jeweilige Relais eigneschaltet. Die Ein-Schaltkontakte der drei Relais wären dann in Serie geschaltet und würden 24V auf den Eingang der SPS schalten. Sobald eine Sicherung defekt wird, fällt das entsprechende Relais ab und unterbricht die 24V Spannungszuführung zur SPS. Nun brauchen aber diese drei Relais ca. je 1W. Daher wäre der einsatz eines Optokopplers hier von großen Vorteil.
Oder Du spendierst der SPS eine 230V-DI-Karte. Dann reduziert sich der Schaltungsaufwand auf das Anklemmen nach jeder Sicherung, und das Programm lautet: U E0.0 U E0.1 U E0.2 = A0.0 ; alle da
das geht nicht so leicht, die SPS ist eine alte Omron. Und dafür noch eigene Eingangskanäle besorgen halte ich nicht für Zielführend. Inzwischen habe ich Optokoppler gefunden die ich verwenden kann: CNY17F-1 IF = 60mA VF = 1,2 ... max 1,6V Das einzig blöde an der obigen Schaltung ist, dass wenn die Pumpe ausgeschaltet ist, auch kein Strom über den Optokoppler fließt... daher: Schaltung von Lothar Miller etwas umgebaut: >-----. | .-. ||| ||| '-' | __ __ o-----|___|-----o-----. o---|___|--- 24V | | | |\ | | | Optok. | \ \ | | |/ \--|>|--- (3x)...Auswertung Kx--\ --- v --> | | ^ --- --> | PUMPE | | |>. | | | '------GND | _ | | o-----|___|-----o-----' | <-----' Das ganze hängt dann drei mal parallel an einem SPS Eingang. Wenn ein Optokoppler Durchgeschalten ist sollte am Ausgang ca. 0V sein. Wenn jedoch eine Sicherung defekt wird, schaltet der Opto nicht mehr durch und es liegen am Ausgang ca. 24V - 0,6V - Abfall am Widerstand durch 7mA durch den SPS Eingang. Muss ich morgen mal durchrechnen und dann Testen. In der SPS muss ich halt bei der Auswertung darauf achten dass das Signal Rechteckförmig sein wird durch den Sinus vom Eingang des Opto, aber eine kleine Einschaltverzögerung wird das ganze beheben. Danke für eure bisherige tolle Hilfe :)
wie oszi40 schon schrieb, mit glimmlampen geht es am einfachsten.
Ja, danke für deine Antwort. Genau das habe ich mit Leds bereits am Deckel des Schaltschrankes realisiert. Die Warnlampe sitzt am Gartenhaus, das ca. 30m von unserem Haus entfernt steht. Und diese Warnlampe sollte angehen wenn eine der drei Sicherungen defekt ist. Die Glimmlampen sind super wenn man direkt vor dem Schaltschrank steht um zu wissen welcher der drei nun betroffen ist. Aber um zu wissen ob überhaupt ein Fehler vorliegt gibt es die Warnlampe. Und diese sollte auch angehen falls eine der drei Sicherungen kaputt ist. Derzeit geht sie nur an wenn bestimmte Schaltzyklen der Pumpen nicht eingehalten werden. Nur die haben wenig Einfluss darauf ob eine Sicherung defekt ist.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.