Ich möchte gerne einige Motoren betreiben. Die Betreibsspannung liegt bei 28V DC. Da mehrere Motoren betrieben werden, fließen maximal ca. 40 Ampere. Wie gehe ich bei sowas am besten vor? Für nen Transformator ist das nen bisschen viel. Wenn ich mir ein PC Schaltnetzteil angucken, bekommen diese ohne Probleme 12V bei 60 - 100 Ampere auf die Reihe. Da können 40 Ampere bei 28V doch kein all zu großes Problem sein ? Hat jemand nen Ansatz was ich an Bauteilen verwenden kann ? Vielen Dank!
Hallo ! Wenn es nur um Motoren geht : Dicker Trafo, Schottky-Gleichrichter, Ladeelko. Hat den Vorteil das auch grosse Anlaufströme kein Problem sind. Mfg, Stefan
Ok, also sind für Induktive Lasten in der Regel Transformatoren besser geeignet als Schaltnetzteile ? Die Spannung muss ich ja nach dem Gleichrichter trotzdem noch stabilisieren. Gibt es dort einen Spannungsregler der besonders geeignet ist für induktive Lasten ? Vielen Dank!
Florian Schwarz schrieb: > Ok, also sind für Induktive Lasten in der Regel Transformatoren besser > geeignet als Schaltnetzteile ? Induktiv hätte eine sehr geringen Einschaltstrom. Das bedenke bitte! Nun, Du willst ja Motoren betreiben. Diese haben vor allem einen hohen Anlaufstrom. Da kannst Du die Eigenschaft von Transformatoren gut nutzen: Trafos sind kurzzeitig in der Lage deutlich höhere Ströme als den Nennstrom abzugeben. Schaltnetzteile schalten da in Regel ab. Wie immer gibt es Sonderlösungee die nur den Strom begrenzen, etc. > Die Spannung muss ich ja nach dem > Gleichrichter trotzdem noch stabilisieren. Warum ist das zwingend? Geht evtl. einfach ein industrietaugliches 3 Phasen NT für 24V DC/ 40 (60) A?? So was gibt es ab 50 Euro, und ist dank seiner Einfahcheit fast unbegrenzt in der Lebensdauer ,-)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.