Leider hat die Forensuche keine Ergebnisse gebracht :( Also hier zu meiner Frage: In älteren Häusern kann es sein, dass der Schutzleiter mit N verbunden ist. Also kein extra Erdkabel für PE da ist. Wie kann man herausfinden ob dies der Fall ist? Danke schonmal für die Antworten. Gruß Michael
in den sicherungskasten schauen. ist übrigens nicht nur bei alten häusern so, in der einspeisung des hauses ist so gut wie immer N und PE zusammengeklemmt. das kabel auf der straße hat auch nur vier adern - die drei phasen und PE+N, die aufteilung nach funktion N und PE wird erst im hausanschlußkasten vorgenommen.
Beim Netzbetreiber nachfragen, was in der Strasse vorgeschrieben ist.
> dass der Schutzleiter mit N verbunden
wenn z.B. das in der Steckdose so ist, liegt "Nullung" vor.
schau dir mal hier die Netzformen an: http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System#TN-C-System Meistens ist die Einspeisung als TN-C Netz ausgeführt welches dann im Hausverteiler in TN-C-S geändert wird. Jürgen
Ein Indiz wäre die Kabelfarbe. Alte Installationen haben Rot/Schwarz/Grau.
... schrieb: > Beim Netzbetreiber nachfragen, was in der Strasse vorgeschrieben ist. >> dass der Schutzleiter mit N verbunden > wenn z.B. das in der Steckdose so ist, liegt "Nullung" vor. Naja so kanste es nicht sagen gibt ja auch sowas wie bestanzschutz und viel vermitungen z.b. tauschen deshalb die kabels net aus damit sie die ganze wohnung nicht neu machen müssen ... (hier in HH jedenfals). Wenn ich so an meine Butze denke alles noch Aluleitung und der N durch alle Räume durchgeschliffen ...
Ohne irgendwelche Dosen öffnen zu müssen, kann man einfach einen ordentlichen Verbraucher von ca. 1kW einschalten und dabei die Wechselspannung zwischen Schutzleiter(PE) und N messen. Wenn N u. PE keinen Potentialunterschied beim Zuschalten des Verbrauchers aufweisen, ist N u. PE bereits in der Steckdose verbunden. Falls die Wasserleitung durchgehend aus Metall ist, kann auch zwischen Wasserleitung und PE gemessen werden, hier gilt: Spannung zwischen Wasserleitung und PE steigt beim Zuschalten des Verrauchers, wenn PE gleichzeitig N ist. Dabei kommen schnell einzelne Volt Potentialunterschied zusammen. Ein Geringer Spannungsanstieg zwischen Wasserleitung und PE wird aber immer stattfinden, wenn PE nicht mit einer Erdschiene bzw. der Wasserleitung verbunden ist. ulf.
Hallo, vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten :)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.