Hallo, wenn ich die Leiterbahnabstände nach VDE 0110-1 bzw. IEC 60664-1 plane gibt es dazu mehrere Hilfen, z.B.: http://www.harkis.harting.com/WebHelp/DGds/WebHelp/DgdsLuft_und_Kriechstrecken.htm Dazu muss ich aber wissen, ob Fall A oder B zutrifft (inhomogenes oder homogenes Feld). Woher weiß ich was für mich zutrifft? Es soll eine Steuerung in einer Maschine werden. Sg, Wolfgang
Hallo! Die Fälle A oder B gelten für Luftstrecken. Auf Leiterplatten sind eher Kriechstrecken richtig zu dimensionieren. Dafür gilt Tabelle F.4. Wenn wirklich Luftstrecken zu betrachten sind, muß man bei Leiterplatten eher von inhomogenem Feld ausgehen (außer vielleicht bei Spezialfällen wie Bus-Leiterplatten). Ach ja noch was: die Beschichtung spielt unter Umständen auch eine entscheidende Rolle!
Hallo Route_66, danke für den Hinweis, hätt ich glatt übersehen. Ich besorge mir jetzt die vollständige Norm mit Anwendungsbeispielen. Kann man für eine Steuerung, die in einer Maschine im Reinraum verbaut ist, den Verschmutzungsgrad 1 nehmen? Sg, Wolfgang
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.