Hallo, ich habe ein Problem mit meinen Spannungsreglern 7905. Ich habe als Eingangsspannung -15V angelegt und eben GND. Als Alsgaungsspannung bekomme ich aber immer mehr als 5V (so zwischen 6.5 und 8,5V) Habe auch schon im leerlauf getestet, da das gleiche Ergebniss. Selbst wenn ich die Wandler direkt an die 15V versorgung klemme (ohne alles, keine C oder Rs) bekomme ich diese Spannungen. Laut Datenblatt sollte aber eine Eingangsspannung bis zu -30V möglich sein. Hat jmd. schonmal dieses problem gehabt?
Yepp. Einige Exemplare 7905 benötigen mind. 10mA Grundlast, sonst zeigen sie dieses Verhalten. Also 470 Ohm dranschalten. Und die Abblock-Kondensatoren nicht vergessen. Hatten wir hier im Forum schon x-fach.
Das Ding braucht eine Mindestlast von ca. 5mA. Ausserdem 100nF am Aus- und Eingang. MfG Falk
Hallo, hoffentlich hast Du auch die Anschlussbelegung beachtet? Sie ist nicht wie beim Positivregler.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.