Hallo, ich muss ein schnelles Analogsignal sampeln, die Genauigkeit ist dabei aber eher zweitrangig. Dazu würde ich gerne den internen AD-Wandler des ATMega64 verwenden, der mit einer max. Abtastrate von 200kHz @ 10 Bit bzw. 1MHz @ 8Bit angegeben ist. Mir würde eine Genauigkeit von 4 Bit völlig ausreichen, kann ich den Takt folglich noch weiter erhöhen oder ist damit zu rechnen dass die Ergebnisse dann völlig unbrauchbar werden? Der ADC wird von einem niederohmigen OPV getrieben um die Umladezeit des S&H-Kondensators so klein wie möglich zu machen. Gruß Thomas
Hi >Der ADC wird von einem niederohmigen OPV getrieben um die Umladezeit des >S&H-Kondensators so klein wie möglich zu machen. Die Umladezeit wird durch den internen Widerstand (10..50k) des ADC begrenzt. MfG Spess
Da hat wieder einer Takt des ADCs mit Samplerate verwechselt. Datenblatt lesen!
ok bei einem Takt von 200kHz komme ich auf 15kSps. Nichts desto trotz würde mich die Verschlechterung der Auflösung durch höhere Taktung (und folglich auch höhere Abtastrate) interessieren. Ansonsten wirds halt doch auf ein kleines Testprogramm herauslaufen ;-)
klar kannste den ADC-Takt erhöhen, die Messungen werden halt ungenauer. Hab das auch schon so gemacht, funktionieren tuts schon.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.