Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Auswertung eines LDR. Ich soll die Helligkeit in der Umgebung über einen LDR07 ermitteln und wollte dazu einen Spannungsteiler nehmen und über dem ohmschen Widerstand den Spannungsabfall messen: Meine Schaltung sieht ungefähr so aus: +12V->LDR->R->GND. Ich messe R gegen GND. Nun geht die Spannung jedes mal hoch wenn ich den LDR berühre. Wenn ich meine Hand drauf lasse, geht die Spannung wieder auf 0. Das ganze schwingt also ein. Ich soll aber eine Spannung E~U messen. Mein erste Frage. Ist dieses Verhalten auf die KonstantSPANNUNGSquelle zurückzuführen? Und zweitens. Wie macht man sowas? Nimmt man dazu eine KonstantSTROMquelle (I/U-Wandler)? Ich danke euch.
> Wie macht man sowas?
Erst mal schaut man nach, wie die Kennlinie des LDR aussieht.
Und dann überlegt man sich, ob man mit einem Spannungsteiler
(das hat überhaupt nicht mit einer Kostantspannung zu tun!!!)
oder einer Stromquelle besser bedient ist.
da schwingt nix ein. den spgsteiler mit einer kontantspg versorgen. dann an r oder ldr messen (gegensätzliches verhalten). berühren solltest du da gar nichts, nur abschatten! Klaus.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.