Hallo gibt es gesetzliche Vorschriften für Betriebe ( in meinen Fall ein Größeres Ärztehaus)seine Anlage mit einer Blindleistungskompensationsanlage zu betreiben. Neulich war ich bei der Überprüfung der Einspeisung mit anwesend und hatte solch eine Kondensatoranlage da gesehen als ich fragte ob die noch geht zuckte man mit der Schulter. Die Anlage ist 40 Jahre alt und ich glaube nicht das die Kondensatoren noch gehen
es kann passieren das wenn zu viel Blindleistung gezogen erzeugt wird, das das EVU einen Blindleistungszähler installiert. Dieser wird dann extra in Rechnung gestellt. Damit kann man dann selber entscheiden ob es nicht billiger ist selber eine Kompensationsanlage zu betreiben
Weißt du wer sowas kontrolliert? Es ist ja eine Anlage da nur fraglich ob die noch geht
Mario K. schrieb:
> Weißt du wer sowas kontrolliert?
kann ich nicht sagen, aber es bleibt ja nur das EVU übrig. Denn die
haben ja an interesse an einen nicht zu großen Blindstrom.
Kannst ja mal in die TAB schauen was für die Region festelegt ist.
Ich denke bei einem Ärztehaus wird der Blindleistungsbedarf nicht so groß sein. Daher sollte ein Kompensationsanlage wohl nicht nötig sein. Falls möglich mal Versuchen die Leistungsaufnahme und den cos phi ermitteln.
Tobias schrieb: > Ich denke bei einem Ärztehaus wird der Blindleistungsbedarf nicht so > groß sein. Na ja, kommt darauf an. Ein paar Röntgengeräte. Viele viele Leuchtstoffröhren, Computer. Wenn da jetzt noch ein MRT dazukommt, dann hat vieleicht manches mittelständiges Unternehmen eine kleinere Stromrechnung :-)
Mario K. schrieb:
> Ja alles da auch das MRT.
Dann macht in Summe eine BLK Anlage in diesem Objekt Sinn.
Aber die Verunstaltung moderner Gerätschaften bekommst Du mit einem 40 Jahre alten Teil leider nicht in den Griff. Die waren nur für Verschiebeblindleistung geeignet, heutige Geräte erzeugen viel mehr Verzerrungsblindleistung, die Du nur mit modernen / aktiven Anlagen richtig kompensieren kannst. Da muss ein Fachmann für Netzanalyse ran, meist haben die EVUs Ansprechpartner bzw. selbst Leute. Das alte Gerät enthält vielleicht PCB, das kann in der Entsorgung teuer werden.
schau mal da: http://www.enbw.com/content/de/industriekunden/dienstleistungen/beratungsprodukte/blindstromanalyse/index.jsp und da: http://www.enbw.com/content/de/industriekunden/_media/pdf/branche/EnBW_Blindstromanalyse_Service.pdf Frag mal bei Deinem Stromanbieter nach. Gruß Mathias
Bin gespannt wann weitergehende Vorschläge kommen und jemand DC-sensitive RCD empfiehlt zwecks Einbau.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen