Hi, ich möchte der Kühlkörper für der MOSFET irl350 dimensionieren. Ich habe die Folgende Formel gefunden Rthku = (Tj - Tu) / Pv - (RthjG + RthGK) nach der Datenblatt Rthku=(175-25)/88-(1,7)=0.004 Stimmt die Berechnung? ist es der Pv richtig ? von Datenblatt nicht berechnen? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irl530.pdf Danke
:
Verschoben durch Admin
Nee. Du hast gerade im ersten Term (175-25)/88 den Wärmewiderstand des Transis selbst berechnet (anhand dessen Ptot). Da dies letztendlich dem Datenblattwert des Rthjc entspricht, hast am Ende null. Das bringt nix. Du mußt dort die gewünschte Verlustleistung einsetzen, um den nötigen Gesamt-Rth zu bekommen. Davon kannste dann den Rthjc und Rthcs abziehen, um auf den nötigen KK-Wert zu kommen. Auserdem solltest Du nochmal die 25°C überdenken - das läßt sich in einem Gerät normalerweise ohne weitere Maßnahmen nicht sicherstellen (40°C oder noch högher sind üblicher, je nach Umgebung)