Hi, ich habe eine Frage zu TN-C Netzstrukturen, besonders in alten Häusern. Hier herrscht folgende Struktur: Kein Erder Es kommen 4 leitungen ins Haus NH Sicherungen in der Plombe Das Rohrsystem des Hauses ist in der Plombe mit dem N(PEN) verbunden Die Leitung gehen dann direkt durch den Zähler Phasen Der Zählerkasten ist zweigeteilt (von der Struktur her) Die Phasen gehen direkt aus dem Zähler auf einen Teil der Sicherungsautomaten 16Ampere (Hausverteilung klassische Nullung) und auf den FI. Hinter dem FI hängen die restlichen Sicherungsautomaten 16Ampere (Hasuverteilung FI geschützt). PEN Der PEN geht aus dem Zähler auf eine Verteilerschiene (A) und zum FI. So wie es aussieht gehen hier (A) die "klassischen" Nullungen der Räume ab die nicht auf dem FI hängen. Der N geht aus dem FI in eine Verteilerschiene (B). Verteilerschiene A ist die Erde für die FI geschützen Räume. Verteilerschiene B ist der N für die FI geschützten Räume. Frage 1 darf man in dem System überhaupt so mischen Frage 2 bei einem TN-C System würde ich so wie ich das kenne keine Verbindung vor dem FI zwischen N und PE herstellen bei einem Neubau. Staberder mit Erdungsschiene und dort auch die Rohre auflegen. Von dort direkt zur PE Schiene im Verteiler. Gruß, Jens
...hier noch mal zur Veranschaulichung zu 1) und 2) ein Bild Jens
Hey, was ist los - gibts denn keine Elektrotechniker in der Fachrichtung hier!? Jens
Hallo! Deine 2) ist eher das TT-System. Da hängt die Sicherheit von der Qualität des Erders und vom FI ab. Die LS bieten nur Überlastschutz. Deine Fragezeichenbrücke darf nicht sein.
> darf man in dem System überhaupt so mischen
Das sieht vernünftig aus.
Der Teil mit PE Schutzleiter hinter dem FI,
der mit klassischer Nullung PEN ohne FI.
Man könnte fragen, ob der Austausch des Sicherungskastens,
der wohl jüngeren Datums ist als die klassische Nullung
sondern im Zugr des FI nötig war,
als Instandhaltung einer bestehenden Installation zu
werten ist oder als wesentliche Änderung der Anlage zur
Aufgabe des Bestandschutzes führt und eine zwangsweise
Nachrüstung des Schutzleiters in alle Räume zur Folge
gehabt hätte.
Es gibt einige Leute die bei einem neuen Sicherungskasten
von Aufgabe des Bestandsschutzes der Leitungen dahinter
reden, aber die würden es mit ihrer bockig sturen Haltung
nur erzwingen, daß vollkommen unzureichende Installationen
(angeschmorte H-Sicherungen etc.) nie renoviert werden.
Während solche selbstverliebten E-Installateure also lieber
alles neu machen würden, gehe ich von zulässiger Instandhaltung
aus, auch wenn auf neuen Hutschienen in neuem Kasten neue
Sicherungen passend zu den Kabelquerschnitten installiert wurden.
Hallo, naja, eine Frage wie so oft von einer der nachfolgenden Berufsgruppen: Systemelektroniker... sie wissen viel und können nichts Elektroniker für Geräte und Systeme: sie wissen vielmehr und können noch weniger Mechatroniker: sie wissen extrem viel und können bis 3 zählen Servicetechniker für alles und jedes: sie wissen alles und können nichts Anlagenelektroniker: keiner kann mehr, keiner weiss mehr IT-Integrator ohne Frage, der steht über den Dingen IT-Elektroniker ein Strippenzieher aus der untersten Garde IT-Systemintegrator klar, kann mehr als alle Anderen, hat aber keine Ahnung, nur großes Maul und so weiter, alles halbschwule Flatterärsche. Wann wird mal endlich wieder eine Generation von echten Elektromonteuren hier aufgebaut die auch beweisen das all die anderen Pfeifen nur blauen Dunst verbreiten?
Hallo, danke für die Rückmeldung bis hierher. Zum TN-C System: http://download.hager.com/Hager.de/files_download/zaehlerplatzlisten_2010/ZPL4_10DE0014.pdf Schaut mal ab Seite 11, oder woher bekommt Ihr solche Infos? Anhand der Leiter die aus der Erde kommen würde ich die Netzform nicht fest machen. Denn für meinen Bereich ist ein TN-C Netz angegeben. Bei den Zeichnungen die so üblicherweise im Raum stehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Netzform fehlt für mich immer der entscheidende Teil, unzwar wie die Gestaltung von PE und N im Bereich des FI aussieht und wie der Erder mit ins Spiel gebracht wird... Jens
TN-C Im TN-C-Netz können weiterhin keine Fehlerstromschutzschalter eingesetzt werden, da für deren korrekte Funktion prinzipbedingt ein vom Erdungsleiter getrennter Neutralleiter erforderlich ist. Wenn ich Ihn trenne: TN-C-S Dieses System ist bei Gebäudeversorgungen in Deutschland weit verbreitet. Die Trennung von Schutzleiter und Neutralleiter findet zumeist im Hausanschlusskasten statt. In Bereichen, in denen Schutzleiter und Neutralleiter getrennt geführt sind, wird laut gültiger VDE der Einbau eines Fehlerstromschutzschalters gefordert. ...Aus Sicherheitsgründen sollten auch bestehende Anlagen nach Möglichkeit auf getrennte Schutz- und Neutralleiter umgerüstet werden... Dann ändere ich das System? aber was ist dann mit einem Staberder? Der wird nicht weiter angesprochen. Gibts doch in jedem Neubau - wird aber garnicht gefordert!? Umso mehr man sich in das Thema und die Normen einliest umso mehr hat man den Eindruck das doch "gemischt" wird... Jens
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.