Ich habe einen HIH-5030 Feuchtesensor von Honeywell. Dieser liefert eine Spannung die linear zur Feuchte sein soll. Ich komme entweder mit dem Datenblatt nicht klar oder der Sensor ist kaputt. Im Datenblatt ist folgendes hinterlegt : VOUT=(VSUPPLY)(0.00636(sensor RH) + 0.1515) Wenn man hier jetzt eine Tabell der Ausgangspannung mit 3.3V als Supply erstellt stimmen die errechneten Werte mit denen des Graphen im Datenblatt. Ich verwende jetzt aber 5V, habe die Tabelle auch wieder erstellt und eine Formel erstellt, die aus den ADC Werten die Feuchte rückrechnet. feuchte = 0.1572 * adcval -23.7719; Dies ist auch ganz gut, nur zeigt der Sensor selbst eigenartige Feuchtewerte an. Lauf der eingesetzten Formel aus dem Datenblatt soll er ca. 4 V erzeugen wenn er mit 100% Feuchte beaufschlagt wird. Permanentes gegenhauchen erreicht max 3.6 V (80%). Im Raum zeigt er 20-30% an und nach dem Duschen bei wirklichem Nebel im Bad knapp 50%. Da die Formel aus dem Datenblatt mit den eingesetzten Werte mit 3.3V ja gestimmt hat bin ich an dieser Stelle ratlos. Zusammenfassung: äquivalente Feuchtespannung hat den falschen Wert Zusatz: für den ADC wird die interne Referenz verwendet und ein Spannungsteiler. Das Grundproblem ist ja schon vorher...