Hi,

welche Impedanz muß ich denn für den CAN-Bus ansetzen?
Ich möchte das Layout so auslegen, dass das differentielle Signal 
zwischen 2 GND Planes (damit StripLine) verläuft.
Muß ich nun 60 Ohm oder 120 Ohm Impedanz für die Berechnung der 
Leiterbahnabmaße und deren Abstand annehmen?

Vielen Dank für die Hilfe.

Grüße
Kruschtler

von Anja (Gast)


Lesenswert?

> Muß ich nun 60 Ohm oder 120 Ohm Impedanz für die Berechnung der
> Leiterbahnabmaße und deren Abstand annehmen?

Natürlich 120 Ohm allerdings nicht gegen Masse sondern gegeneinander im 
odd mode.

Gruß Anja

von ttl (Gast)


Lesenswert?

Impedanzanpassung bei CAN auf einer Platine kannst du dir sparen, das 
ist extrem unkritisch

von Hans F. (kruschtler)


Lesenswert?

@Anja:

Super, dann waren meine Gedanken richtig :-) ....habe verschiedene 
Beiträge gelesen, wo sich immer auf 60R (im Diff-Mode) bezogen wurde....