Hallo zusammen, Ich habe eine Frage bezüglich einer "rückstellenden Sicherung"! http://www.reichelt.de/Rueckstellende-Sicherungen/PFRA-025/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=35204;GROUPID=3307;artnr=PFRA+025;SID=10UCDkMH8AAAIAABOGiTE1b6f0a829e3213aa2dfd9ffe87adc193 Diese Sicherung hat ein Ihold von 0,25A bei 25°C, Itrip liegt bei 0,5A. Je nach Temperatur können diese Werte ja schwanken... Jetzt hab ich mir aber mal das Datenblatt angeschaut und im Diagramm "Typical Time to Trips Chart at 25°C" nachsehen wollen, wie sich die Auslösezeit abhängig vom Strom ändert. Bei meiner oben genannten Sicherung, müsste es ja die Kurve D sein. Laut Datenblatt hat diese Sicherung eine Tripzeit von 2,5s bei 0,5A. Im Diagramm hätte diese Sicherung für die selbe Tripzeit aber einen Strom von etwas über 1A!!! Was ist denn nun richtig, oder sehe ich da iwas falsch? Gruß Alex
Da sind ja zwei Datenblätter abgelegt, das eine sagt zu Ttrip: "Maximum time to trip(s) at 5*Ih." Also 3,2s@ 5*0,25A=1,25A Das original Schurter Datenblatt sagt dasselbe.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.