Hallo, kann mir bitte kurz wer folgende Daten eines Varistors erläutern? Energie=155J Nennspannung DC=350V Nennspannung AC=275V Klemmspannung=710V Klemmstrom=50A Spitzenstrom=6000A Varistorspannung=430V Insbesondere die Spannungen. Dies ist ein Panasonic ERZV14D431 (vom hersteller vorgegeben) Das Gerät wo der rein soll hat 240V Betriebsspannung und 1,2A Nennstrom. Müßte ich nicht einen Varistor mit 300V Varistorspannung nehmen? Und wenn der auslöst, wird er ja niederohmig. Das heißt ja im Umkehrschluß ich habe einen Kurzschluß....Muß ich dann zwingend eine Vorsicherung verwenden? Danke
> Müßte ich nicht einen Varistor mit 300V Varistorspannung nehmen? Auf keinen Fall, da die Spitzenspannung bei 240V ja 340V ist. Und ein bisschen Raum für Toleranzen soll ja auch noch bleiben. 240V +10% sind schon 264V (373Vs), da ist es bis 275V (389Vs) nicht mehr weit. Das Gerät geht ja erst bei erheblich höherer Spannung kaputt, und diese soll abgefangen werden. > Muß ich dann zwingend eine Vorsicherung verwenden? Würde ich schon.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.