Hallo! Kennt jemand einen guten Link zum Thema "Dreipunktregler"? Würde gerne in der Heizung ein paar Stellantriebe regeln (Mischer, Elektronisches Heizkörperventil) und bin auf der Suche nach etwas Hintergrundbasics. Speziell bei der Auslegung eines Dreipunktreglers mit PT1-Strecke habe ich ein paar Verständnisschwierigkeiten. Mache ich die Abtastzeit des Reglers so gross wie die Zeitkonstante der Strecke? Oder modelliere ich mit einer PT1-Strecke in der Rückführung meine zu regelnde PT1-Strecke? Würde mich über ein paar sachdienliche Hinweise an mich anstelle der nächsten Polizeidienststelle freuen :) Gruß & schönen Sonntag Armin
wenn du stellantriebe hast ist ein dreipunktregler doch eher unpraktisch.. ein normaler PI regler ist doch da wunderbar für geeignet (deine zeitkonstante in der strecke ist extrem hoch..)
Mein Mischer kann nur Auf-Zu-Nix, die zerlegten Heizkörperthermostate ebenfalls. Dachte, dafür ist ein Dreipunktregler genau das richtige?
"auf-zu-nix" geht als zustand nicht wirklich... wenn kann der steller nur "auf-zu" also voll-auf oder voll-zu. falls du wirklich solche steller hast kannst du zwar einen 3-punktregler benutzen (deine strecke integriert ja), jedoch wird dein system ständig schwingen. erzähl mal bitte genau was du vor hast und was für stellglieder du benutzt..alle mir bekannten heizkörperthermostate für den hausgebrauch haben einen motor drinnen der das ventil in eine beliebige position bringen kann..
Der Mischer hat zwei Eingänge: Auf und Zu. Stromlos bleibt der in der letzten Stellung stehen. Und beim Heizkörperthermostat ist das genauso. Die Position kann ich nicht feststellen, da keine Rückmeldung hierzu möglich ist.
>Und beim Heizkörperthermostat ist das genauso. >Die Position kann ich nicht feststellen, da keine Rückmeldung hierzu >möglich ist. das kann ich mir nur schwer vorstellen.Um welchen Heizkörperthermostat-Typ soll es sich handeln? (Datenblatt) MfG
> das kann ich mir nur schwer vorstellen.Um welchen > Heizkörperthermostat-Typ soll es sich handeln? (Datenblatt) > MfG Datenblatt? DIN A5 Anleitung mehrsprachig ist alles. Die gabs für 7,95 in der Grabbelkiste vom Baumarkt. Hersteller Tao, Made in China. Besteht aus Platine mit Klecks (uC), Motor, Display. Ist ja im Grunde auch egal, genau dafür sollen lt. div. Quellen Dreipunktschrittregler sein, nur kann mir keine Quelle etwas mehr Details zur Rückführung nennen. Werde mir das wohl selber herleiten müssen.
da habe ich es vermutlich falsch verstanden. Evtl. mal bei den Forschern nachlesen:Beitrag "Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat" MfG
Ja, kenne ich. Nur auch da nix gefunden. Egal, erste Implementierung läuft halbwegs.
@Armin Kann es sein, dass Du ein Verständnisproblem hast, oder sind's die Augen? Ein einfaches Ventil oder ein Mischer sind durch-und-durch analog. Natürlich (für die Erbsenzähler) gibt's die Grenzlagen: Auf und Zu. Gerüchteweise soll's aber, darüber hinaus, auch noch ein paar dutzend Zwischenstellungen geben.
Ich habe schon vor vielen Jahren einen Regler in Assembler für Mischer in meiner Heizungsanlage programmiert. Funktionsweise: 1. Y =Temp.Soll – TempIst 2. if(|Y|)<=MinDiff -> Y = 0 3. MischerImpulsZeit = K*Y 4. Nach jedem Impuls läuft PauseZeit…. Das alles funktioniert bis heute. Am Anfang habe ich einen Ölkessel im Betrieb und der Mischer war notwendig und der ist nach der Umstellung auf Gasheizung auch bis heute geblieben. Jetzt will ich meine neue Steuerung einsetzen und werde das alles in „C“ schreiben.
Dreipunktregler läuft. Habe ein PT1 als variable Verzögerung in die Rückführung programmiert, damit erhalte ich nun eine schnelle, schwingungsfreie Regelung mit deutlich weniger Reglereingriffen als vorher.