Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalten eines 230V Thermoelektrischen Stellantrieb mit µC (SSR?)


von Ingo F. (ingof)


Lesenswert?

Hallo,

ich würde gerne einen Thermoelektrischen Antrieb mit einem 
Mikrocontroller schalten. Würde gerne im Nulldurchgang schalten um 
Halb-/Vollwelenbetrieb zu nutzen.
Ich möchte meine Mikrocontroller-Schaltung in den Rolladenkasten bauen 
und meine Stellantriebe der Heizkörper steuern. Es gibt zwar auch 24Volt 
Versionen allerdings würde ich dann in jedem Rolladenkasten ein 
24Volt-Netzteil benötigen. Also sollte ich wohl bei der 230V-Version 
bleiben.

Der Antrieb hat 2W (230V AC /8mA) und benötigt beim ersten Einschalten 
für etwa 2 Minuten 320mA.

Habe mich schon gefreut dass ich ein Solid State Releais gefunden habe 
das dafür ideal wäre(S202S12)

Jetzt meine Probleme. Das SSR wäre ideal, wenn da nicht die Geringe Last 
wäre. Das S202S12 benötigt mindestens 50mA.

Ein anderes SSR das ich noch gefunden habe wäre das RP1A23D3 das "nur" 
20mA Mindeststrom benötigt. Den Verbrauch des Themoelektrischen 
Stellantrieb künstlich auf 20mA zu erhöhen kommt eigentlich nicht in 
Frage.

ich würde gerne in 100 Schritten den Antrieb ansteuern. Bei 
Vollwellenbetrieb wären das 2 Sekunden und Halbwellenbetrieb 1Sekunde.
Die Vollwellensteurung hat im Gegensatz zur Halbwellensteurung keinen 
Gleichstromanteil. Aber ein Gleichstromanteil wäre in meinem Fall doch 
egal, oder?

Gruß
Ingo