Hallo Forum, beim Start eines Asynchronmotors kommen bei uns oft Leitungsschutzschalter und FI-Schalter gleichzeitig. Da nach Ansprechen des FI-Schutzschalters der Stromfluss gegen 0 geht, muss das Auslösen des FI-Schutzschalters folge des Auslösens des LS-Schalters sein. Aber warum passiert das - was lässt den RCD in dem Moment auslösen?
Der Asynchronmotor wird über 3 Phasen angeschlossen L1,L2,L3. Der FI löst aus, wenn die Summe aller Ströme in den 3 Leitern ungleich 0 ist. I1+I2+I3+Strom Neutralleiter!=0. Der Leitungsschutzschalter löst aus, wenn der Strom auf einer Phase zu groß ist. Tritt ein Kurzschluss zwischen L1 und PE auf fließt ein sehr hoher Strom von L1 zu PE. Der Strom fließt in der Phase L1 deswegen fließt der Leitungsschutzschalter. Der Strom fließt auch über PE also löst der FI aus. LS und FI schalten unabhänigig von einander aber in diesem Fall sind beide Auslösebedingungen gegeben.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.