Hallo, hoffe ich bin hier richtig :) Meine Regelungstechnische Kenntnisse sind leider etwas begrenzt und zu meinem Vorhaben habe ich über die SuFu leider nichts gefunden. Folgendes habe ich vor: Es gibt ja für die Dusche eine Thermostat-Armatur die die eingestellte Temperatur regelt. So etwas wollte ich auf dem elektronischen Wege realisieren(mit Touch Display) 2 Proportional Magnetventile (über PWM) an jede Leitung. Temp.Sensor um die Temp des "gemischten" Wassers zu messen. Regelung über eine einfache SPS (z.B. Moeller). Wenn möglich eine Art Durchflussregelung. Um die Durchflussregelung nicht unnötig kompliziert zu machen, würde ich auf ein Durchflusssensor verzichten und nur über das Reduzieren des PWM-Signals (max) den Durchfluss verringern oder erhöhen. Die Regelung der Temperatur kenne ich bisher nur mit einer Leitung (wenn zu kalt, dann gib mehr warm) aber wie regle ich das mit 2 Ventilen? Wenn es eine Regelabweichung gibt (z.B. zu warm), wird nun das ventil für Kaltwasser weiter öffnen oder das Ventil für Warmwasser etwas schließen? Ich hoffe ich konnte es hier einigermaßen deutlich erklären und ihr könnt mir ein wenig helfen. Viele Grüße Mechaniker
Hallo Mechaniker, Überleg dir mal was bei der normalen (analogen) Mischbatterie passiert. Wenn du "Wärmer" drehst wird mehr Warmes Wasser zugemischt. Um den gleichen Wert sinkt aber auch die Zugabe von Kaltwasser, damit bleibt der Durchfluss an Mischwasser konstant
Wenn Du sowieso schon eine Moeller easy nutzen möchtest: Stell die Frage im easy Forum, da wurde dies Thema schon mehrfach gelöst (mit Beispielprogrammen): www.easy-forum.net
Ok, danke für die Info. Kannst Du mir evtl. noch sagen nach welchem Stichwort ich suchen soll? Bei Temperaturregelung oder Warmwasser kommt nur was mit Heizung...
mal so als Denkanstoß: Annahme: => Kaltwassertemperatur:10°C => Warmwassertemperatur:60°C => gleicher Volumenstrom bei WW und KW Wunschtemperatur Kaltwasser Warmwasser 10°C 100% 0% 15°C 90% 10% 20°C 80% 20% 25°C 70% 30% 30°C 60% 40% 35°C 50% 50% 40°C 40% 60% 45°C 30% 70% 50°C 20% 80% 55°C 10% 90% 60°C 0% 100% Ich würde immer beide Ventile so ansteuern das du rechnerisch auf 100% in der Summe kommst. => das Mischwasserasser ist zu warm: KW+ und WW- => das Mischwasserasser ist zu kalt: KW- und WW+ Wenn du zusätzlich zur Mischwassertemperatur die KW und WW Temperatur misst kannst du das Mischungsverhältnis dynamisch berechnen - dann wird deine Reglung schneller... nitraM
:
Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.