Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warmwasserregelung mit Moeller Easy und 2 Ventilen


von mechaniker (Gast)


Lesenswert?

Hallo,

hoffe ich bin hier richtig :)
Meine Regelungstechnische Kenntnisse sind leider etwas begrenzt und zu 
meinem Vorhaben habe ich über die SuFu leider nichts gefunden.

Folgendes habe ich vor:

Es gibt ja für die Dusche eine Thermostat-Armatur die die eingestellte 
Temperatur regelt.
So etwas wollte ich auf dem elektronischen Wege realisieren(mit Touch 
Display)

2 Proportional Magnetventile (über PWM) an jede Leitung.
Temp.Sensor um die Temp des "gemischten" Wassers zu messen.
Regelung über eine einfache SPS (z.B. Moeller).
Wenn möglich eine Art Durchflussregelung.

Um die Durchflussregelung nicht unnötig kompliziert zu machen, würde ich 
auf ein Durchflusssensor verzichten und nur über das Reduzieren des 
PWM-Signals (max) den Durchfluss verringern oder erhöhen.

Die Regelung der Temperatur kenne ich bisher nur mit einer Leitung (wenn 
zu kalt, dann gib mehr warm) aber wie regle ich das mit 2 Ventilen?

Wenn es eine Regelabweichung gibt (z.B. zu warm), wird nun das ventil 
für Kaltwasser weiter öffnen oder das Ventil für Warmwasser etwas 
schließen?

Ich hoffe ich konnte es hier einigermaßen deutlich erklären und ihr 
könnt mir ein wenig helfen.

Viele Grüße
Mechaniker

von ms (Gast)


Lesenswert?

Hallo Mechaniker,

Überleg dir mal was bei der normalen (analogen) Mischbatterie passiert. 
Wenn du "Wärmer" drehst wird mehr Warmes Wasser zugemischt. Um den 
gleichen Wert sinkt aber auch die Zugabe von Kaltwasser, damit bleibt 
der Durchfluss an Mischwasser konstant

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Wenn Du sowieso schon eine Moeller easy nutzen möchtest:
Stell die Frage im easy Forum, da wurde dies Thema schon mehrfach gelöst 
(mit Beispielprogrammen):


www.easy-forum.net

von mechaniker (Gast)


Lesenswert?

Ok, danke für die Info.
Kannst Du mir evtl. noch sagen nach welchem Stichwort ich suchen soll?
Bei Temperaturregelung oder Warmwasser kommt nur was mit Heizung...

von Nitram L. (nitram)


Lesenswert?

mal so als Denkanstoß:

Annahme:
=> Kaltwassertemperatur:10°C
=> Warmwassertemperatur:60°C
=> gleicher Volumenstrom bei WW und KW

Wunschtemperatur  Kaltwasser  Warmwasser
10°C               100%             0%
15°C                90%            10%
20°C                80%            20%
25°C                70%            30%
30°C                60%            40%
35°C                50%            50%
40°C                40%            60%
45°C                30%            70%
50°C                20%            80%
55°C                10%            90%
60°C                 0%           100%

Ich würde immer beide Ventile so ansteuern das du rechnerisch auf 100% 
in der Summe kommst.
=> das Mischwasserasser ist zu warm: KW+ und WW-
=> das Mischwasserasser ist zu kalt: KW- und WW+


Wenn du zusätzlich zur Mischwassertemperatur die KW und WW Temperatur 
misst kannst du das Mischungsverhältnis dynamisch berechnen - dann wird 
deine Reglung schneller...

nitraM

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.