Hi, ist es möglich, ein AD7376 anzusteuern, indem man das Taktsignal manuell eingibt über einen Halbleiter. Über einen Taster öffne ich den Transistor, der mir eine scharfe 5,5V Flanke liefert. Und die Eingänge wie SDI, CS, SHDN, RS steure ich auch manull über Taster, die Transistoren steuern. Kann man damit nicht manuell einen Wert in das Schieberegister des AD7376 reinladen? Momentan geht es irgendwie nicht. Es sieht so aus, als ob ein Takt das ganze Register beschreibt mit dem Wert, der gerade anliegt. Ein Prellen schliesse ich aus. Muss man den DIGITAL GROUND getrennt anschliessen an die Versorgungsspannung?
Transistor und Taster ergibt nicht zwingend eine saubere Flanke. Ein Schmitttrigger wäre eher Mittel der Wahl. Z.B. Standardschaltung mit einem HC14 (6x invertierend) und eine RC-Kombi pro Taster...
:
Bearbeitet durch User
> Ein Prellen schliesse ich aus.
Ich nicht ...
Ne mal ernst, warum schließt du ein prellen aus ? Weil du keine lust
darauf hast oder wie ? zeig mal die Schaltung. Und wenn da nichts zum
entprellen drinne ist dann ... warum schaukelt mein Schiff, Wellengang
schließe ich ich aus.