Hallo Leute, ich möchte einen Impuls von 10ms mit einer SPS erfassen können. Genau genommen handelt es sich um das Signal eines Präsenzmelder-Slaves, welcher eine einzelne positive Halbwelle der 230V Versorgungsspannung ausgibt, sobald er Bewegung erkennt. Zum Erfassen stehen mir entweder Eingangskarten mit 24V DC und 30ms Filterzeit oder auch Eingangskarten mit 250V AC und 10ms Filterzeit zur Verfügung. Wäre über Tipps/Vorschläge zur Umsetzung sehr dankbar. Viele Grüße Mike
Solide wäre mir am liebsten, jedoch wird das finanziell aus dem Ruder laufen da ich 24 Kanäle benötige. Ansonsten werde ich mich mit einer Bastellösung anfreunden müssen.
Mit der Halbwelle 230V über einen Vorwiderstand einen 0,1µF-Kondensator aufladen, seine Haltezeit mit Parallel-C auf einen Wert einstellen, der mindestens dem Arbeitszyklus der SPS entspricht. Ein folgendes Diac mit 30V Zündspannung blendet Störspannungen aus und zündet einen Thyristor dem jeweils ein SPS-Eingang zugeordnet ist. Die SPS kann dann den Thyrister scannen: ist er gezündet oder nicht? Nach dem Scannen muss der Thyri gelöscht werden, indem die SPS eine 0 ausgibt und anschließend muss halt die 24V wieder an den Thyri angelegt werden.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.