Hey, ich habe hier 200 LED's, die ich direkt über Shiftregister steuern 
will. Pro Ausgang eine LED. Ich habe mich gegen multiplexen entschieden, 
da mir gesagt wurde, dass da man keine 2 LEDS gleichzeitig ansteurn 
kann, ohne dass es andere LED's angehen. Also habe ich mir 25 74HC595 
gekauft, die in Serie schalte.


Meine Frage wäre, ob man SH_CK und ST_CK auf eine Leitung legen kann, da 
SH_CK laut Datenblatt einen Takt schneller als ST_CK ist.

von Falk B. (falk)


Lesenswert?

@ Steffen M. (Gast)

>Hey, ich habe hier 200 LED's, die ich direkt über Shiftregister steuern
>will. Pro Ausgang eine LED.

Kann man machen.

> Ich habe mich gegen multiplexen entschieden,
>da mir gesagt wurde, dass da man keine 2 LEDS gleichzeitig ansteurn
>kann, ohne dass es andere LED's angehen.

Das ist UNsinn, siehe LED-Matrix.

>Also habe ich mir 25 74HC595
>gekauft, die in Serie schalte.

Wenn's scheee mocht!

>Meine Frage wäre, ob man SH_CK und ST_CK auf eine Leitung legen kann, da
>SH_CK laut Datenblatt einen Takt schneller als ST_CK ist.

Kann man, dann wäre aber genau der Zustand erreicht, den du vermeiden 
willst. Dann dann blinken deine LEDs immer "lustig" beim Schieben der 
Daten. Es hat schon seinen Sinn, dass die Signale getrennt sind. Der 
arme Bruder 74xx164 macht nämlich genau das.