Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SPS Analog Eingangskaten Aktiv notwendig?


von Enrico S. (key-board)


Lesenswert?

Hallo

Wenn ich 2 Draht-Sensoren für Druck an eine SPS anschließe, und die 
Sensoren ein 4-20mA Signal liefern muss ich dann unbedingt eine Aktive 
Analogeingangskarten nehmen oder reicht da auch eine Passive?
Verschalten würde ich praktisch
+24 V an Sensor +
Sensor - an Analog Input +
Analog Input - an GND.

Über die Sensoren weiß ich nur so viel wie da drin steht:
Versorgungsspannung:  14,5...45V DC bei Ausgangssignal 4...20mA / mit 
Display / Ex 14,5...30V DC

Stromaufnahme:  ≤ 22 mA; bei 2-Leiter 4...20mA      PNP-Schaltausgänge 
im Leerlauf

PNP-Schaltausgang
Funktion:  PNP-schaltend auf +Vs

2-Draht-Ausführung

Zum Einsatz kommt eine B&R C70 mit Passivem Analog Input Modul X20AI8321
(8x 12Bit Analogwandler Passiv)

Sollte der Sensor selber Aktiv sein dann natürlich Sensor + an AI + und 
S- an AI -

von Matthias S. (Firma: matzetronics) (mschoeldgen)


Lesenswert?

Die meisten Sensoren mit Stromausgang benötigen eine Bürde, um den 
korrekten Strom zu liefern, die je nach Hersteller unterschiedlich sein 
kann. Meistens liegt sie so zwischen 500 und 200 Ohm Minimum.
So einen Widerstand musst du also noch vom Sensorausgang nach GND legen, 
über dem Widerstand kannst du die Messspannung abgreifen. Höhe ist per 
ohmschen Gesetz.
Das ganze klappt übrigens nur, wenn der Sensor nicht über mehrere 
Messinstrumente läuft oder du mit der SPS der letzte in der Kette bist, 
denn bei dir wird unweigerlich das Sensorsignal geerdet, wenn du Analog 
- mit GND und Sensor-GND verbindest.

: Bearbeitet durch User
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.