Guten Morgen, wir haben eine Wärmepumpe. die Heizung kann man zwar komfortabel steuern also genau sagen wann wie wo geschaltet wird über ein LC Display allerdings ist die Warmwasserproduktion davon entkoppelt. ich würde die WW Produktion gerne in die Nachtstunden legen aus 2 Gründen. 1. Nachttarif 2. der Rücklauf findet über das Bad statt sprich ich hab auch im Sommer im "bad" immer ein paar Stunden nach der WW Produktion ein warmen Fußboden. was ja morgends ganz angenehm ist ;) ich suche also eine möglichst einfache und rückrüstbare (Mietswohnung) Möglichkeit z.B. jeden Morgen um z.B. 4Uhr die WW Produktion zu starten und gegen 7uhr wieder zu stoppen. über den Poti stellt man die Gradzahl ein also von 20-70°C... bei einer täglichen WW Produktion reicht 35°C aus um locker über den Tag zu kommen. bei eingestellten 50°C 2 Tage. die Heizung heizt 20°C über eingestelltem Wert auf und heizt dann natürlich nur nach wenn der Wert unterschritten wird. wie kann man das bewerkstelligen? einen "Antrieb" für den Poti bauen oder den Poti komplett umgehen? im Anhang ein Bild der Regelung. Grüße und Danke :D
:
Bearbeitet durch User
Die Regelung sieht sehr einfach aus, schau mal ob das so stimmt: -schwarz: geschaltet L für Wärmeanforderung -braun/blau: 230V Versorgung -weiß/hellbau: Temperatursensor (PTC/NTC etc.) Läuft die Heizung auch an wenn du den Regler auf die kleinste Stufe stellst? Oder kommst du komplett ohne nachheizen aus? Vielleicht reicht eine Zeitschaltuhr aus, damit schaltest du die Wärmeanforderung nur morgens durch (z.B. statt der roten Brücke einschleifen). Den Regler lässt du dann einfach auf 35° stehen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.