Hallo, ich "spiele" gerade mit einem HC08 Eval. Board und mir geht dass manuelle An/Aus geschalte beim Flashen ein wenig auf die Nerven. Welche (günstigen) Alternativen gibt es anstelle der serienmäßigen Anbindung via RS232 (Class 3)? Was ist z.B. die Class 4 mit auto-reset, und wo gibt's das ganze, oder wie baut man's? Gruß Spike
Welches Board hast Du? <Iornie on> Am besten Du kaufst einen Cyclone oder MON08 von P&E <Iornie off> siehe auch Text im Anhang Die "Schaltung" (Diode, 2 Widerstände, Transistor) findest Du im MON08 Multilink User Manual (enthalten z.B. im pkg08sz oder auf www.pemicro.com): Wenn die Security-Bytes einmal erkannt wurden, muss man sie nach einem Reset nicht mehr schicken. Also nicht jedes mal ausschalten, sondern nur resetten. Zitat aus MON08 Multilink User Manual: Class IV Custom Board (no ICS) with MON08 serial port circuitry and additional auto-reset circuit built in. In this configuration, the ICS board is not used at all. The user must provide a serial port connection from the PC and all hardware configuration necessary to force the processor into MON08 mode upon reset. In addition, the user must include an extra circuit which allows the reset line of the processor to be driven low from the DTR line of the serial port connector (Pin 4 on a DB9). The following diagram shows the additional connection needed to reset from a DB9 serial connector. Hier ist das Schaltbild (1 Diode, 2 Widerstände, 1 Transistor). Figure 4-36: Additional Connection To Reset From DB9 In this configuration, because the software does not directly control power to the processor, the user will be prompted to turn the processor’s power supply on and off. Turning off the power supply is necessary in order to be able to pass the initial security mode check and access the flash on the processor. A simple reset is not enough; to pass the security check, you must first force the processor to encounter a POR (power-on reset) which requires the processor’s voltage to dip below 0.1v. Once security has been passed, resetting the device should be facilitated by the above circuitry. This configuration can be specified at startup in the software by using the NODTRADD command-line parameter; otherwise the software remembers the hardware configuration from session to session.
Hallo Profi, danke für den Tip und sorry für die späte Antwort. Ich habe gerade mal die Schaltung aufgebaut, angeschlossen und festgestellt: "klappt nicht". Ich verbinde mein 908GZ60 Board via COM, hole mir GND vom MON08-Stecker und schleife auch den per Schaltung erzeugten *Reset darüber wieder ein. Die Schaltung selbst funktioniert einwandfrei, aber sobald ich den MON08-Stecker anzapfe gibt's kein Echo mehr vom Board. Bei gezogenem MON08 funktioniert die Kommunikation allerdings Problemlos. Was nun tun? Gruß Spike
Hallo, hier kannst Du einen Class I Programmer finden. http://www.jelectronique.com/SPGMR908/SPGMR908.pdf Der macht dann den powerdown via DTR. Eckhard
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.