Hallo Forenmitglieder, ich habe mir vor gut 8 MOnaten ein Haus gekauft und in letzter Zeit trat im Bad folgendes Problem auf. Meine Beleuchtung vom Spieglschrank wirkte wie "gedimmt". Wenn ich jedoch den Fön angeschlossen habe, wurde das Licht normal hell. Gestern morgen jedoch gingen plötlich Fön und Licht aus. Meine Fehlersuche blieb zunächst erfolglos. Bis mir die Worte meiner Vorbesitzerin eingefallen sind. "wenn was mim Strom war, ging mein Vater immer in die Kammer". Die Kammer befindet sich zwischen Bad und Küche ( also zwischengeschoß ). Dort an der Wand hängt eine Verteilerdose ( Vorkriegsmodell ) und als ich diese sah war mir alles klar. In der Dose waren alle Nullleiter leicht angeschmort und die Zuleitung für das Bad war abgeschmort. Ich habe nun eine neue Dose gesetzt, die Kabel gekürzt und neu verklemmt. Jetzt versuche ich mich aber verzweifelt an meine Lehrzeit zu erinnern! MUSS es zwangsläfig sein, dass diese Dose überlastet war/ist , oder KANN es nicht viel mehr sein, dass der Vater meiner Vorbesitzerin die Schrauben nicht fest genug angezogen hat und dadruch das Kabel schmorte. Die Sicherung hat zu keinem Zeitpunkt ausgelöst. Danke für eure Hilfe
Bist du dir sicher das die Nulleiter durchgebrannt sind? Es sieht danach aus das die nur aufgrund der abgebrannten Phasen angeschmort sind. Es kann bei nicht fachgerechter Verdrahtung durchaus vorkommen das es zu Funküberschlägen aufgrund von losen Drähten usw kommt, in diesem Falle löst auch die Sicherung nicht aus weil ja keine Überlast stattfindet. Übrigens, die Schrauben "lösen" sich nach der von selbst bei Kupferleitungen, aber natürlich nicht so das die ganz lose werden, vielleicht hat der jenige die Schrauben sogar zu fest angezogen so das sich die Kupferfläche an der Klemmstelle zu sehr verengt hat. Aber es ist schwer zu sagen was genau passiert ist ohne die Verteilung gesehen zu haben. Vergiss nicht einen FI, wenn du schon alles neu machst.
Übrigens, welche Sicherung hast du in der Dose bzw für die Zuleitung zur Dose? Wie gross ist der Querschnitt der Zuleitung? Welche Verbraucher ausser dem Fön und der Beleuchtung betreibst du noch im Badezimmer? Versorgt diese Zuleitung nur das Badezimmer oder noch andere Räume?
Diese Zuleitung versorgt noch die Beleuchtung der Küche...im Badezimmer betreibe ich sonst keine Geräte...jedenfalls nicht gleichzeitig! Die Leitung ist eine 3x1,5 NYY und abgesichert ist sie ganz normal mit einem LS 16A.
Ebenfalls Achso ;-) Die Phasen waren 100% nicht durchgeschmort. Das kann ich schon allein mit sicherheit sagen, da ich an den Steckdosen im Bad Spannung anliegen hatte. Nur floss kein Strom, da eben die nullleiter abgeschmort waren!
Jezt verstehe ich garnichts, einerseits schreibst du das die Zuleitung durchgeschmort ist, andererseits schreibst du das die Nulleiter angeschmort sind, dann schreibst du wieder das sie durchgeschmort sind. Was denn jetzt? Wie wärs denn mal mit präzisen und sich nicht wiedersprechenden angaben.
-----schnipp------ In der Dose waren alle Nullleiter leicht angeschmort und die Zuleitung für das Bad war abgeschmort. ---schnapp-------- Okay, jetzt versteh ich was du meinst ... entschuldige... der Nullleiter der Zuleitung fürs Bad...der war abgeschmort. Die Phasen waren alle in Ordung! Einwandfrei! Sorry, wenn man vor der Dose gestanden hat, dann is es einfacher zu verstehn. Wie wenn man es nur so lesen kann.
Ist ein prinzipielles Problem, das recht häufig auftritt: Der Nullleiter (<- Yay! Rechtschreibreform!) war ursprünglich nur für geringe Ausgleichsströme gedacht, wenn die (Ohmschen) Lasten an den drei Phasen unterschiedlich sind. Klappt heutzutage nicht mehr, die ganzen Schaltnetzteile, Dimmer, Leuchtstoff-Vorschaltgeräte, ... nehmen den Strom zu ungleichmässig auf. Als Folge muss fast der ganze Strom der drei Phasen durch den Nullleiter abgeführt werden -> Überlast. Unbedingt den Nullleiter duch was dickeres ersetzen, wenn der duchbrennt hast du auf allen Steckdosen schöne 400V, Elektronikgeräte brennen duch, und ein schöner Hausbrand entsteht... /Ernst
Zu deiner Frage Roland: nein gebrannt hat es nicht. Es hat nur leicht die Isolierung weg geschmort...evtl. durch Funkenbildung an der evtl nicht ganz festgezogenen Schraube ?! Zu deiner Antwort Ernst: Das heißt jetzt also im Umkehrschluss, dass ich in meinem ganzen Haus die Leitungen austauschen soll? 3x1,5 NYY oder 3X1,5 NYM sind doch als Zuleitung ganz normal! Jedenfalls verwenden wir diese im normal Fall immer...
@Grizzly: Natürlich nicht die ganzen Leitungen im Haus, bei den einzelnen Zuleitungen ist ja der Strom in PE und N gleich (hoffentlich) Aber die Nullleiterverschaltung im Sicherungskasten.
Ernst hat die Frage nicht ganz verstanden, er redet über was anderes wo er auch recht hat, trifft in deinem Fall aber nicht zu. Möchte nichts eindeutiges behaupten weil ich die Dose nicht gesehen habe, könnten Kontaktschwierigkeiten ( Übergangswiderstände ) sein. Wichtig ist das du deine 3x1,5 Zuleitung mit 16 A absicherst und zwar mit einem Sicherungsautomaten der Klasse B! Die restlichen Verbraucher kannst du auch mit 10 A absichern. Kauf dir neue Automaten und benutze nicht die alten, denn du weisst nicht ob die funktionieren und vergiss den FI nicht, gerade für Badezimmer ist es eine Vorschrift und zwar eine ziemlich sinnvolle.
Ich werde jetzt als erstes alle Sicherungen im Haus ( die im Übrigen B16 Automaten sind ) austauschen. Ich denke das die eine oder andere bestimmt schon gut 10 - 20 Jahre auf dem Buckel hat. FI ist im Moment leider nicht drin, da ich nicht im ganzen Haus einen seperaten PE habe! ( Zum Teil alte 2Draht installation ) Zusätzlich werde ich die Dose in der Zwischenkammer entschärfen! Also Zuleitung in einen AP-Verteiler, der dann die Dose ersetzen wird und dort nochmal die Stromkreise einzeln absichern...evtl B10. Oder ist das übertrieben?
Hm, wenn hier schon die neue Rechtschreibung bemüht wird, vielleicht der Hinweis, das der Leiter, über den ihr hier redet (schreibt), nicht Null(l)leiter heißt, sondern Neutralleiter. http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter Gruß, Matthias
@Grizzly Das Problem ist nicht unbedingt die Leitung oder die Sicheurung. Ferndiagnosen sind immer Mist,aber das, was Du da hast, klingt nach einer klassischen Falle. In diesem Fall hättest Du Küche und Bad an einem Stromkreis zu hängen. Dabei ist entweder ein Betriebsmitten mit zusammengeführtem PEN nachinstalliert worden, oder ein angeschlossenes Betriebsmittel hat einen Körperschluss zum N-Leiter... (Sind in der Regel Waschmaschinen Geschirrspühlautomaten, Microwellenherde oder Kühlschränke) Weil die Zuleitungen häufig sehr lang oder mit sehr vielen Klemmstellen behaftet sind, ist ihr Widerstand mit z.B. 1,1 oder mehr Ohm sehr hoch. Bei Vollast könen dann schon mal bis zu 17,6V über der Leitung abfallen. Im Bad nun triff Kollege hochohmiger N mit seinem Kumpel hochohmiger PE auf die niederohmige Wasserleitung an der z.B. die Waschamschine hängt, so das der PE plötzlich nur 1 Ohm oder weniger als Widerstand aufzuweisen hat. Damit fließen mal schnell in diesem Beispiel 17,6Ampere vom PE über den N zusätzlich zu den 16A, die die angeschlossenen Betriebsmittel so fressen, und dann schmort es an den Klemmstellen ganz gewaltig, allerdings eben am N und ggf noch am PE und nicht am L, wo man es erwarten würde...
Entschuldigt wenn ich euer Forum gestört habe.Vielen Dank für die Antworten, die mir wirklich geholfen haben!
Zum Thema FI: Eventuell kannst Du ja nur die Stromversorgung für Küche und Bad über einen FI laufen. Dann hast Du in den Räumen, in denen es wichtig ist, eine zusätzliche Sicherheit, musst aber nicht quer durchs ganze Haus neue Leitungen legen. Im übrigen: muss ich drauf hinweisen, dass das Brücken von N auf PE nicht gerade sicher (und bei Neuinstallationen sogar verboten) ist und dass das ein schönes Projekt für die nahe Zukunft ist, mal neue Leitungen im Haus zu verlegen? Aber Du scheinst zu wissen, wovon Du redest, also sag ich jetzt nix mehr. Gruß, Sebastian
Danke Sebastian, ist lieb dass du mich dran erinnerst... aber du hast recht. Das ist mir schon klar. Nur leider habe ich bisher dafür noch keine Zeit gehabt. Bei nem 3 Stöckigen Haus mit Anbau ist das auch ein bißchen arbeit, ne ;-) ... Muss es jetzt eben erstma so nehmen wie es ist und so gut es geht "entschärfen". Aber der Austausch folgt nach und nach.
Jetzt aber nochmal zu meiner FRage!Haltet ihr die zusätzlichen LS in der Kammer für übertrieben? Ich habe eine riesen Liste mit "für" und "wider". Bin für jede Idee oder Meinung dankbar!
Grizzly schrieb, dass wenn er den Fön einschaltete, das Licht normal brannte. Das sagt doch schon alles. Wo sind die Dedektive ? SG Hotzplotz
Autor: Ernst Bachmann (Ernst) Datum: 22.03.2006 14:00 Das ist ein sehr interessanter Trugschluss, denn durch die Phasenverschiebung heben sich die Ströme teilweise wieder auf. Sehr verwunderlich, aber wahr: Verbraucher Strom in R S T N: 1 R-N 16 0 0 16 2 R-N S-N 16 16 0 16 ! 3 R-N S-N T-N 16 16 16 0 d.h. egal ob 1 oder 2 Verbraucher angeschlossen sind, im N fließen maximal 16A. Mathematisch erklärt: sin(120°) + sin(120°) = sin(60°) (mit der Amplitude 1) Da ich ganz sicher gehen wollte, ob das stimmt, habe ich es selbst durch Messung verifiziert. Gilt nur bei ohmschen Verbrauchern, aber Fön, WaMa etc. zählen ja dazu. Aber in gewisser Hinsicht hast Du auch Recht: wenn die Energie (mit schlechtem PowerFaktor) nur an der Kuppe der Sinuskurve entnommen wird, ist der Strom hier sehr hoch und wird nicht von den anderen Phasen "übernommen". Wg. P = R * I^2 ist die Verlustleistung an hohen Kontaktwiderständen immens.
Die Frage meinerseits war mehr oder weniger eher: Soll ich das ganze vorübergehend aufwendig entschärfen ( über kurz oder lang müssen neue Leitungen her; da sind wir uns ja einig ) oder meint ihr auch eher, dass das Problem druch Funkenschlag wegen nicht richtig festgezogenen Schrauben entstanden ist!? Und dann würde es ja reichen, wenn man diese Leitungen bei der Erneuerung nach und nach austtauscht.
Was wir hier meinen ist überhaupt nicht wichtig, wichtig ist genau zu wissen was bei dir passiert ist! Und das weiss keiner von uns weil keiner sich das angesehen hat. Deshalb wird auch keiner von uns eine eindeutige Diagnose machen können.
Grizzly, knips die Sache mal, stells hier rein und warte ab, ob man damit eine genauere Aussage treffen kann. ----, (QuadDash).
Gute idee....aber jetzt sieht das ganze ja auch ordentlich aus! zum fotografieren geht da nix ( mehr ) Ich habe die Dose ja komplett neu gemacht!Aber beschreiben kann ich es euch ja mal. Es kommen 4 Kabel in die Dose. Ein Kabel ist die Zuleitung vom Sicherungskasten, 1 Kabel geht in die Küche, ein Kabel geht ins Bad und das letzte habe ich noch nicht rausfinden können. In dieser Dose treffen nun alle Kabel aufeinander und sind "Farbe auf Farbe" verklemmt. Die Nullleiter ( oder wegen mir auch Neutralleiter ) waren nun vorgestern an, bzw. abgeschmort. Nochmal die wichtigsten Eckdaten. Leitungen sind 3x1,5 NYY und 3x1,5 NYM. Die Leitung ist mit einem LS 16A abesichert! Automat löste zu keinem Zeitpunkt aus.
Diese Angaben sind leider völlig Wertloss für eine Ferndiagnose und ohne ein Bild geht es eh nicht.
Meiner Meinung nach können die Neutralleiter nur abschmoren, wenn: schlechte Klemmstellen -> hoher Kontaktwiederstand oder mehrere Phasen auf einen Neutralleiter (Phasenverschiebung und hohe Ausgleichsströme) 16A sind für einen 1,5mm² Draht bei Verlegung in nicht wärmeisolierenden Materialien eigentlich kein Problem und in Österreich zulässig. Mess doch mal den Stom im Neutralleiter bei den verschiedenen Belastungen, dann weißt du wo du suchen mußt. Viele Grüße, Christian
Würde versuchen, neue Drähte einzuziehen. Wenn das nicht geht,würde ich Raum für Raum erneuern. Einmal muß es sein. 85 % der Brände geht auf elektrische Defekte zurück. Solltest du Kinder andenken oder schon haben, dann solltest du es ihnen zuliebe bald angehen. Mit dem Strom ist nicht zu spielen ! Vor allem eins: Lass bitte einen Fachmann dran ! Du bist nicht mehr am letzten Stand. Ansonsten würde ich mir den Film Hinterholz 8 ansehen. ;-) SG Hotzplotz
Scheint wohl echt so , dass mein wissen ein bißchen eingerostet ist...dabei habe ich doch nen Gesellenbrief....sogar nen gültgen. Aber um ein paar Kabel zu ziehen und Abzweigdosen zu verklemmen, dazu sollt es noch langen. Würde das eh mit nem Kollegen zusammen machen. Kabelziehen allein ist immer so schwer. Danke für die Tipps...wenn noch was einfällt. Bin immer dankbar.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.