Ich habe mal ein paar generelle Fragen zu Profibus DPV0. Wenn ich mir die Spezifikation durchlese ist mir aufgefallen, dass man eigentlich nur Digitale Ein- und Ausgänge schreiben oder lesen kann und es Alarmfunktionen gibt. Die Initialisierung ist ziemlich komplex und alles muss in eine GSD Datei. Alles gut aber ich habe jetzt einen Mikroprozessor, auf dem ich Profibus implementieren möchte und darauf gibt es zwei AD wandler. Wie würde das abgedeckt werden? Ein weiterer Fall wäre das senden benutzerdefinierter Daten. Zum Beispiel das schreiben einer bestimmten Variable im Speicher oder in einem FPGA, der an den Mikrocontroller angebunden ist. Ist sowas mit Profibus überhaupt vorgesehen komplett benutzerdefinierte Daten zu senden?
Hallo, du kannst z.B. 8, 16, 32 Bit Ein-Ausgangsdaten definieren. Wie du diese Daten auswertest bleibt dir überlassen. z.B. zwei Byte für Analogwert und einen als Paketzähler
Klar geht das. Das nennt sich DPV1 musst Du halt selbst implementieren. Man kann auch Parametercontainer in die zyklischen Daten einbauen.