Hallo ich habe ein Problem und zwar: Ich muss bei einer Schaltung einen Pin entweder auf V+ (ca. 30V) oder GND legen. Als Eingang habe ich entweder +30V wenn der Pin dann auch auf 30V gelegt werden soll, aber keine Verbindung wenn der Pin auf GND sein soll. Wie kann ich mit einfachsten Mitteln dafür sorgen dass der Pin auf GND liegt(dass muss auch der Fall sein wenn die Schatung eingeschaltet wird) wenn am Eingang nix anliegt? MFG luxx
Bischen schwer verständlich. Was ich da rauslese heisst: Eingangssignal liegt auf +30V oder ist offen. Ausgangssignal liegt auf +30V oder auf GND. Dazu fällt schlicht ein Pulldown-Widerstand ein. Aber ein bischen mehr Kontext wär schon nützlich. Nur den Controller sehe ich da bis jetzt nirgends.
Also er hat nen Pin, der entweder High (30V) oder Low (GND) geschaltet werden muss. Er hat alledings angeblich nur + 30 Volt zur verfügung und kein GND. (wie auch immer das geht). Und er will wissen wie er den Pin auf einen definierten Low Pegel bekommt. So hab ich es verstanden.
"Er hat alledings angeblich nur + 30 Volt zur verfügung und kein GND. (wie auch immer das geht)" Wieso sollte das nicht gehen? Wenn der Stromkreis unterbrochen ist liegt kein Potential an.
nein die sache ist so: ein schalter der halt entweder 30V oder offen ist ein pin der aber 30v oder GND braucht. die frage: wie bring ich wenn der schalter offen ist einen GND ppegel am Pin zustande? luxx
um die 30 Volt zu bekommen muss er doch einen Bezugspunkt nutzen zum Messen und das ist seine GND.
Ach so ist das. Da nimmst du einen 10K Wiederstand auf Masse. Wenn der Schalter offen ist, zieht dieser den Pin auf GND, wenn der Schalter zu ist fallen über dem Widerstand 30V ab und du bekommst dein 30V Signal: 30V--------[Schalter]---------[10K]----------Masse | | 0/30V
das problem ist, dass die GND verbindung dafür sorgen muss, dass zwei 10uF kondensatoren sehr schnell entladen werden, ist dass über den 10K-R nicht ein bisschen zu langsam? luxx
Mach halt dann ein 1K-Widerstand rein statt die 10K.
30V ------. .------- GND / | gewöhnlicher Umschalter ? | 30V oder 0V
Ich würde ein Relais nehmen. Bei einer solchen Aufgabenstellung bleibt wenig anderes übrig. Da ist solide Schalttechnik gefordert!
Hallo,
mit 1k wären es dann immerhin schon 30mA, die seine Quelle liefern
muß.
Wie immer eine Frage und keine Angaben...
>ein schalter der halt entweder 30V oder offen ist
Ein Schalter ist offen oder geschlossen.
Ich kenne keinen Schalter, aus dem 30V rauskommen.
Ich vermute also mal:
es gibt eine Leitung, an der entweder 30V über einen Schalter gegen GND
anliegen oder nichts, wenn der Schalter offen ist?
Wie schnell sind die Änderungen? 1x pro Tag oder 1MHz oder ?
Mit wieviel Strom kann die 30V-Quelle belastet werden?
Die Eingangsseite will 30V haben oder GND.
Welcher Strom fließt hinein, wenn die 30V angegelt werden?
Wie niederohmig muß das GND an die Leitung?
Du schreibst, da sollen 2 10µ-Kondensatoren entladen werden.
Wie 2 10µ-Kondensatoren über eine Leitung?
Also 20µF?
Wie schnell dürfen die entladen werden? 20µF ist zwar nicht soviel,
wenn die aber auf 30V geladen sind und es gegen GND keine
Strombegrenzung gibt, funkt es schon merklich bzw. ein Transistor
steigt aus.
Was ist "schnell"?
Lösungen gibt es viele, vom simplen Relais bis schneller OPV mit
Strombegrenzung...
Gruß aus Berlin
Michael
also das hauptproblem ist dass ich diese schaltung nachträglich verändere und daher mit dem vorhandenen schalter(30V oder offen) arbeiten muss. Relais hab ich auf die schnelle nicht. Die 30V-Quelle hat geug Power, da kann ich 14A abzapfen dass ist kein problem(ringkerntrafo). die schaltfrequenz liegt bei ca. 4mal ein-aus/tag. unter schnell versteh ich max. 0,5sec. ich hab jetz den aufbbau mit 10Kohm gewagt , morgen(wenn ich fertig werde) kann ich testen obs funktioniert. luxx p.s: danke für die tolle unterstützung !!
mit anderen worten (worauf michael hinaus will). mach bitte einen schaltplan von der seite, von der die 30V kommen, und von der seite wo die 30V hin sollen. sonst kommen nämlich solche sätze wie: "Mach halt dann ein 1K-Widerstand rein statt die 10K.". nicht gut. pumpkin
Hallo, hmm, bei den Daten würde ich vermutlich ein Relais nehmen... Ansonsten probier die Widerstandslösung. Allerdings sind 20µ und 10k 0,2s Zeitkonstante, also sind Deine 20µ nach 0,2s erst auf 0,7 * 30V = 21V entladen (wenn ich jetzt richtig überschlagen habe). Alle anderen Varianten würden eine Hilfsspannung erfordern, weil ja dann, wenn nach GND aktiv geschaltet werden soll, die 30V ja weg sind. Gruß aus Berlin Michael
Lass am besten die Finger davon, und lass das jemand machen der davon Ahnung hat. Du kannst nicht mal eine Frage zu dem Thema formulieren, daher hast du eher geringste Erfolgschancen.
Probier mal so in etwa... IN o----. 30V | SB140 o.ä. | OUT o->|-----o------o | | | | | |< o------| PNP BC5xx | |\ | | .-. | | |1K | | | | '-' | | | GND o----o--------o------o (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Hallo, @Axel Rühl: hatte ich auch schon drüber nachgedacht... Wäre einen Versuch sicher wert. SB140 ist eine Schottky nehme ich an? Den 1k könnte man dann vermutlich wieder etwas vergrößern. Gruß aus Berlin Michael
Nimm doch ein Relais ;-) Heute bestellt und morgen schon im Haus...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.