Hallo, ich mochte die Betriebsspannung meines Mikrocontrollers messen. Wenn ich dies ueber eine Referenzspannung mache, dann gibt er mir ja immer 0x3FF aus, da ja die Referenzspannung gleich der Betriebsspannung ist. Ich habe nicht die Moeglichkeit eine hoehere Referenzspannung als die Betriebsspannung anzulegen. 1. Gibt es dennoch eine Moeglichkeit mir den Wert auszugeben? 2. Zudem wuerde ich gerne wissen ob ich auch hoehere Spannungen als die Referenzspannung messen kann und wie ich mir da den Wert auslesen lassen kann. Ich moechte naemlich eigentlich 2 Spannungen mit jeweils anderen Referenzspannungen messen und ich habe ja nur eine Moeglichkeit. Die hoehere Spannung kann ich nicht fuer beide nehmen, das sonst die Aufloesung fuer den kleineren Messwert zu gering ist oder? Ueber besonders einfache Loesungen (aber auch alle anderen Vorschlaege) bin ich sehr dankbar. Danke und ade, Thomas
Hallo Wie wärs mit einem Spannungteiler. z.B.: Referenz 5V die zu messende Spannung an 2mal 10k und du bekommst den halben Digitalwert in deine Register.
Hallo, vielen Dank. Der Tipp ist genauso gut wie einfach, so dass ich mich eigentlich aergern muesste. Die einfachen Dinge sind oft so nahe und doch so unerreicbar fern (oder so aehnlich). Tschau, Thomas H.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.