Forum: Haus & Smart Home ABB Energiezähler C13 110-101 MID - seltsames Verhalten


von Heizhans (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

habe einen Drehstromzähler heute bei mir zusätzlich zu dem EVU-Zähler 
bei   mir installiert an welchem nur die Wärmepumpe als Verbraucher dran 
hängt.

Mir ist aufgefallen dass die Werte für die Wirkleistung und Ströme an 
diesem ABB Zwischenzähler stark am schwanken waren und alle paar 
Sekunden änderte sich der Wert für die gesamt Wirkleistung(alle Phasen) 
zwischen 500 und 600W hoch und runter. Beim EVU-Energiezähler der ja 
davor hängt schwankten die Werte für die Wirkleistung nur gering 
zwischen 681 und 683W was bei der Anzahl der dranhängenden 
Verbrauchern(alle Verbraucher des Haushalts inkl. die Wärmepumpe)  und 
der minimal sich ändernder Last auch plausibel ist.
Dieses Schwanken der mir angezeigten Wirkleistungen am ABB Zähler kommt 
durch das Schwanken der gemessenen Ströme an allen Phasen..Der 
angezeigte Strom Wert springt aus lustig hin und her.

Ich habe testweise die Wärmepumpe wieder abgeklemmt und nur eine 100W 
Glühbirne an eine Phase angeschlossen, dazu noch ein ELV Energy Meter 
zwischen dem Zähler und der Glühbirne:

1.100W Glühbirne angeschlossen -> Es wird stabile 0,43A und 100W am ABB 
Zähler angezeigt, nichts schwankt.
Am ELV Energy Meter werden durchgehend 100W Watt angezeigt, nichts 
schwankt.
2.100W Glühbirne über Phasen- abschnitt/anschnitt auf 50W gedimmt -> Die 
Werte fangen an zu schwanken(+/- 6W)
Am ELV Energy Meter werden durchgehend 50,1 Watt angezeigt, nichts 
schwankt.

Der Zähler scheint nur mit dem reinem Sinus zurecht zu kommen. Das Gerät 
scheint bei anderen Spannuns/Strom-Formen ein Problem zu haben ein 
Effektivwert zu bilden. Deshalb kommt er auch mit so einer Last wie 
Wärmepumpe nicht zu recht..Aber eine gedimmte Glühbirne ist jetzt keine 
so komplizierte Last aus meiner Sicht...


Kennt jemand diese ABB-Zähler und konnte ähnliches Verhalten beobachten? 
Ist das Verhalten normal(aus meiner Sicht nicht) bei diesem Typ?
Ist Elektronik die für Bildung vom Effektivwert zu ständig ist im Zähler 
defekt?

Möchte alt wissen ohne einen neuen Zähler zu kaufen ob dieser defekt ist 
oder das Verhalten für diesen Zähler normal ist?

von Hannes M. (hannes69)


Lesenswert?

Die Frage ist möglicherweise, über welchen Zeitraum der angezeigte 
Momentanwert gemittelt wird. Der kann ja bei beiden vorliegenden Zählern 
unterschiedlich sein. Gehts auch um die Frage, ob der Zähler korrekt 
mißt, oder nur um die Schwankung des angezeigten Momentanwerts?
Wird die Wärmepumpe über einen Umrichter betrieben?
Wie ist der angezeigte Wert für den Leistungsfaktor, ist der plausibel?
Interessant wäre dann ja auch, ob die Energiemengen stimmen oder nicht. 
Also ob beide Zähler, wenn sie jeweils nur die Wärmepumpe messen, zu 
gleichen kWh Werten kommen.

von Heizhans (Gast)


Lesenswert?

Hannes, vielen Dank für die Antwort. Das bringt mich leider nicht 
weiter.

Bitte nicht böse nehmen..Aber:
Bin ehrlich hier nicht um eine Ellenlange Diskussion auszulösen. Brauche 
Erfahrungswerte von Menschen die solche Zähler öfters im Betrieb gesehen 
haben und sagen können ob die Effektivwerte grundsätzlich bei diesem 
Zählertyp nicht richtig gebildet werden oder ja die ABB-Zähler die haben 
da ein Problem der Chip für die Effektivwertbildung raucht mal ab. Oder 
es gibt ein SW-Bug oder oder oder.

Vergessen wir mal die Wärmepumpe die Umrichter welche die Wärmepumpe hat 
und betrachten nur das einfachste was es gibt:

-----------------
Ich habe testweise die Wärmepumpe wieder abgeklemmt und nur eine 100W
Glühbirne an eine Phase angeschlossen, dazu noch ein ELV Energy Meter
zwischen dem Zähler und der Glühbirne:

1.100W Glühbirne angeschlossen -> Es wird stabile 0,43A und 100W am ABB
Zähler angezeigt, nichts schwankt.
Am ELV Energy Meter werden durchgehend 100W Watt angezeigt, nichts
schwankt.
2.100W Glühbirne über Phasen- abschnitt/anschnitt auf 50W gedimmt -> Die
Werte fangen an zu schwanken(+/- 6W), resultierend aus den schwankenden 
Stromwerten welche mir der ABB-Zähler ebenfalls anzeigt.
Am ELV Energy Meter werden durchgehend 50,1 Watt angezeigt, nichts
schwankt.

-------------------

True RMS Stromzange, True RMS Multimeter, EVU-Zähler, Energy-Meter: alle 
diese Geräte können im Fall2 die Stromstärke korrekt ermitteln. Der mit 
vorliegende ABB-Zähler kann das nicht!

Ja, die Momentanwerte sind mir wichtig.Leistungsfaktor ist plausibel.
Der Vergleich der Energiemengen ist etwas umständlicher aber machbar. 
Möchte ich erstmal vermeiden. Wenn ich bestätigt bekomme, dass dieses 
Schwanken der Momentanwerte nicht i.O ist, dann fliegt die Kiste sehr 
schnell raus..

von Hannes M. (hannes69)


Lesenswert?

Kein Thema.
Ich pack so Sachen halt eher systematisch an und versuch das Ganze dann 
einzugrenzen.
Vollkommen legitimer Ansatz nach Praxiserfahrung zu fragen, und wenn 
"ja, Fehler so bekannt" anderer, besserer Zähler her. Oder "nein, hier 
muss ein Defekt an diesem Exemplar vorliegen", das hilft auch weiter.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.