Hallo zusammen, habe einen Drehstromzähler heute bei mir zusätzlich zu dem EVU-Zähler bei mir installiert an welchem nur die Wärmepumpe als Verbraucher dran hängt. Mir ist aufgefallen dass die Werte für die Wirkleistung und Ströme an diesem ABB Zwischenzähler stark am schwanken waren und alle paar Sekunden änderte sich der Wert für die gesamt Wirkleistung(alle Phasen) zwischen 500 und 600W hoch und runter. Beim EVU-Energiezähler der ja davor hängt schwankten die Werte für die Wirkleistung nur gering zwischen 681 und 683W was bei der Anzahl der dranhängenden Verbrauchern(alle Verbraucher des Haushalts inkl. die Wärmepumpe) und der minimal sich ändernder Last auch plausibel ist. Dieses Schwanken der mir angezeigten Wirkleistungen am ABB Zähler kommt durch das Schwanken der gemessenen Ströme an allen Phasen..Der angezeigte Strom Wert springt aus lustig hin und her. Ich habe testweise die Wärmepumpe wieder abgeklemmt und nur eine 100W Glühbirne an eine Phase angeschlossen, dazu noch ein ELV Energy Meter zwischen dem Zähler und der Glühbirne: 1.100W Glühbirne angeschlossen -> Es wird stabile 0,43A und 100W am ABB Zähler angezeigt, nichts schwankt. Am ELV Energy Meter werden durchgehend 100W Watt angezeigt, nichts schwankt. 2.100W Glühbirne über Phasen- abschnitt/anschnitt auf 50W gedimmt -> Die Werte fangen an zu schwanken(+/- 6W) Am ELV Energy Meter werden durchgehend 50,1 Watt angezeigt, nichts schwankt. Der Zähler scheint nur mit dem reinem Sinus zurecht zu kommen. Das Gerät scheint bei anderen Spannuns/Strom-Formen ein Problem zu haben ein Effektivwert zu bilden. Deshalb kommt er auch mit so einer Last wie Wärmepumpe nicht zu recht..Aber eine gedimmte Glühbirne ist jetzt keine so komplizierte Last aus meiner Sicht... Kennt jemand diese ABB-Zähler und konnte ähnliches Verhalten beobachten? Ist das Verhalten normal(aus meiner Sicht nicht) bei diesem Typ? Ist Elektronik die für Bildung vom Effektivwert zu ständig ist im Zähler defekt? Möchte alt wissen ohne einen neuen Zähler zu kaufen ob dieser defekt ist oder das Verhalten für diesen Zähler normal ist?
Die Frage ist möglicherweise, über welchen Zeitraum der angezeigte Momentanwert gemittelt wird. Der kann ja bei beiden vorliegenden Zählern unterschiedlich sein. Gehts auch um die Frage, ob der Zähler korrekt mißt, oder nur um die Schwankung des angezeigten Momentanwerts? Wird die Wärmepumpe über einen Umrichter betrieben? Wie ist der angezeigte Wert für den Leistungsfaktor, ist der plausibel? Interessant wäre dann ja auch, ob die Energiemengen stimmen oder nicht. Also ob beide Zähler, wenn sie jeweils nur die Wärmepumpe messen, zu gleichen kWh Werten kommen.
Hannes, vielen Dank für die Antwort. Das bringt mich leider nicht weiter. Bitte nicht böse nehmen..Aber: Bin ehrlich hier nicht um eine Ellenlange Diskussion auszulösen. Brauche Erfahrungswerte von Menschen die solche Zähler öfters im Betrieb gesehen haben und sagen können ob die Effektivwerte grundsätzlich bei diesem Zählertyp nicht richtig gebildet werden oder ja die ABB-Zähler die haben da ein Problem der Chip für die Effektivwertbildung raucht mal ab. Oder es gibt ein SW-Bug oder oder oder. Vergessen wir mal die Wärmepumpe die Umrichter welche die Wärmepumpe hat und betrachten nur das einfachste was es gibt: ----------------- Ich habe testweise die Wärmepumpe wieder abgeklemmt und nur eine 100W Glühbirne an eine Phase angeschlossen, dazu noch ein ELV Energy Meter zwischen dem Zähler und der Glühbirne: 1.100W Glühbirne angeschlossen -> Es wird stabile 0,43A und 100W am ABB Zähler angezeigt, nichts schwankt. Am ELV Energy Meter werden durchgehend 100W Watt angezeigt, nichts schwankt. 2.100W Glühbirne über Phasen- abschnitt/anschnitt auf 50W gedimmt -> Die Werte fangen an zu schwanken(+/- 6W), resultierend aus den schwankenden Stromwerten welche mir der ABB-Zähler ebenfalls anzeigt. Am ELV Energy Meter werden durchgehend 50,1 Watt angezeigt, nichts schwankt. ------------------- True RMS Stromzange, True RMS Multimeter, EVU-Zähler, Energy-Meter: alle diese Geräte können im Fall2 die Stromstärke korrekt ermitteln. Der mit vorliegende ABB-Zähler kann das nicht! Ja, die Momentanwerte sind mir wichtig.Leistungsfaktor ist plausibel. Der Vergleich der Energiemengen ist etwas umständlicher aber machbar. Möchte ich erstmal vermeiden. Wenn ich bestätigt bekomme, dass dieses Schwanken der Momentanwerte nicht i.O ist, dann fliegt die Kiste sehr schnell raus..
Kein Thema. Ich pack so Sachen halt eher systematisch an und versuch das Ganze dann einzugrenzen. Vollkommen legitimer Ansatz nach Praxiserfahrung zu fragen, und wenn "ja, Fehler so bekannt" anderer, besserer Zähler her. Oder "nein, hier muss ein Defekt an diesem Exemplar vorliegen", das hilft auch weiter.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.