Hi. Ich habe festgestellt, dass mein PV Wechselrichter bis zu 20% Blindleistung erzeugt und dafür die Wirkleistung auf 80% abgeregelt wird. Er kann induktive oder auch Kapazitive Blindleistung erzeugen. Die Blindleistung wird aber nicht immer in gleichem Maße bereit gestellt und es wird auch nicht unbedingt die in meinem Haus vorhandene Blindleistung kompensiert. Obwohl ich im Haus insgesamt z.b. Power Factor 0,6 kapazitiv habe, wird z.b auch noch 200VA kapazitiv bereit gestellt. Der Wechselrichter kann die Blindleistung am Hausanschluss gar nicht messen, er ist nicht mit einem entsprechenden Messgerät verbunden. Nach welchen Kriterien entscheidet der Wechselrichter also, ob und wie viel Blindleistung kapazitiv bzw induktiv er bereit stellt? Kann man die Bereitstellung von Blindleistung irgendwie unterbinden, denn es wird dafür Wirkleistung abgeregelt und Blindleistung wird ja nicht vergütet. Grüsse
Scheinleistung = Wurzel (Wirkleistung^2 + Blindleistung^2) Also Wurzel(1² + 0,2²) = 1,0198 d.h. rund 2% Das Maß ist die Begrenzung auf den maximalen Strom. In Deinem Fall also ein Verlust von höchstens 2% für 20% Blindleistung.
Was mich ja interessiert, wie der Wechselrichter ohne vorgeschaltetes Messgerät die vorhandene Blindleistung feststellen kann.
Indem der Wechselrichter U(t) und I(t) seines Ausganges intern permanent misst.