Hallo alle zusammen, ein PIC soll überwachen, ob eine 230V Pumpe läuft. Ich muß dafür nur wissen, ob Strom fließt, und nicht wieviel. Bislang habe ich mir die beiliegende Schaltung überlegt, welche ich in die Zuleitung einschleifen möchte. Ich habe das mit 16V~ bereits getestet, ich bin mir aber nicht sicher, ob man das nicht noch optimieren kann. Was ist Eure Meinung dazu? Gruß Marco
>Was ist Eure Meinung dazu?
Cool! Darauf wäre ich nie gekommen.
Ich hätte vermutlich einen Stromwandler am ADC benutzt. Dann wüsste ich
auch, wieviel Strom fliesst...
Ja, aber R3 ist viel nu niedrig. Mach denn mal besser auf 2k2 und parallel dazu ein SAB80C166, dann sollte es gehen.
> Ja, aber R3 ist viel nu niedrig. Mach denn mal besser auf 2k2 und > parallel dazu ein SAB80C166, dann sollte es gehen. Ok, nochmal: Ja, aber R3 ist viel zu niedrig. Mach den mal besser auf 2k2 und parallel dazu ein SAB80C166, dann sollte es gehen.
Hallo alle zusammen, irgendwie ist beim upload hier wohl was schief gegangen. Probieres es noch einmal. Gruß Marco
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.