Hallo, ich soll gerade einen Versuchsaufbau erstellen. Am LAger haben wir nur normale Sicherungsautomaten mit 10 bzw 16 A Charakteristik B bzw K. kann ich die auch bedenkenlos zur Absicherung meiner 24V Gleichspannung nutzen? Mein netzteil kann bis 20 A liefern mir geht es primär darum das wenn sich ein Kabel löst nicht alles in Rauch aufgeht. Danke schonmal Bravo
Der Sicherungsautomat interessiert sich nicht für die Spannung, er bekommt im Normalbetrieb ja auch gar nichts davon mit (ist ja nur in L eingeschleift und hat weder eine Verbindung zu N oder gar PE). Es wäre zu prüfen, ob sich der Automat bei Gleichstrom anders verhält als bei Wechselstrom (halte ich allerdings für unwahrscheinlich, da Bimetall-Auslöser) und ob das Auslöseverhalten Dir genügt - ein 16A-Automat löst nicht schon bei 16A aus ...
Hallo, das funktioniert, allerdings brauchts schon eine Weile, bis der Automat auslöst. (Hatte ich zum Test im Gokart 4x16A parallel, die kamen dann alle nacheinander d-r-r-rrt als wir vor der Wand standen) ;-)) Jetzt machen wir das elektronisch über die U_ce vom IGBT. AxelR. http://www.mikrocontroller.net/attachment/7761/PICT0001.JPG
danke für die infos das mit dem bimetall dachte ich auch so aber für ne kurzschlusserkennung soll ja noch ein elektromagnet verbaut sein damit das schneller abschaltet is eben die farge wie der mit gleichstrom umgeht. parallel schalten wollte ich die nicht sondern werde ienzelne stromkreise bilden das netzteil is kurzschlussfest mir geht es eben darum das dasa ding sonst versuchen würde 200W über ein stückchen draht abzuheizen das stell ich mir geruchsintensiv vor :-)
Das Problem ist nicht die Höhe der Spannung, sondern das Löschverhalten bei Gleichspannung. Ein Lichtbogen, der beim Abschalten eines Kurzschlusses entsteht, löscht bei Wechselstrom ziemlich sicher beim nächsten Nulldurchgang. Bei Gleichspannung muss sich der Kontakt aber viel weiter öffnen, bis der Lichtbogen abreisst. Bei 24V ist es aber unwahrscheinlich, dass der Kontaktspalt zu klein ist und der Strom nie aufhört zu fliessen. Es kann aber durchaus ein paar ms länger dauern, bis abgeschaltet wird.
Wie Recht der Thomas hat! Bei >100Volt sieht die Sache schon brenzlieger aus. Im warsten Sinne des Wortes.
Der Magnetauslöser schert sich um 20A bei Inenn 16A bestimmt nicht, denn der benötigt afaik mindestens den 8 oder gar 10-fachen Sicherungsnennstrom zu Ansprechen. Die websites von Herstellern sollten da aber erschöpfend Auskunft geben können.
<< Der Magnetauslöser schert sich um 20A bei Inenn 16A bestimmt nicht >> Stimmt dafür gibt es den thermischen Auslöser, aber der braucht dann eben seine Zeit, je nach Kennlinie auch schon mal ein paar Stunden. Es gibt Automaten die auch für Gleichstrom zugelassen sind. Die Z-Serie von ABB ist meines Wissens bis 60V DC zugelassen. Das parallel schalten von Sicherungen läßt man besser bleiben.
also sinn der sicherung ist das sicher nicht... ein sicherungsautomat kostet nicht alle welt, und wird schnell geliefert, also was soll das ganze...
ja aber er wird aufgrund der internen dienstwege eben zu langsam da sein das is der punkt sinn macht der automat weil ich dort dann einzele kreise auch nochmal fix zu und abschalten kann. mir geht es darum ob er sein funktion erfüllt (keien brenndenden leitungen) und keinen dauerhaften schaden bekommt --> gleichstrom
Für Gleichstrom gibt es sogenannte Allstrom-Leitungsschutzschalter. Näheres wie oben schon gesagt: Herstellerseiten...
Nicht jeder Automat ist fähig Gleichstrom abzuschalten. Zum einen muß er dazu gebaut sein, zum anderen ist dann die Stromrichtung genau zu beachten. Stichworte wie "Lichtbogen" wurden hier schon erwähnt.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.