Hallo, ich habe hier einen richtig Dicken Ringkerntransformator (5000 VA). Wie das so ist mit den Dingen, das Ding hat einen extremen Einschaltstrom. Ein normaler 16A (C Charakteristik) Sicherungsautomat fliegt da sehr häufig raus. Ich kenne mich mit Einschaltstrombegrenzungen dieser Größe leider nicht aus, hat da eventuell jemand Erfahrung?
Als Einschaltstrombegrenzer wird oft ein NTC genommen. Der heizt sich nach dem Einschalten auf und wird niederohmig. Braucht aber einige Zeit nach dem Ausschalten, um wieder abzukühlen. MW
Einschaltstrombegrenzung mit NTC+Relais zum Überbrücken.
Wenn Platz da ist, ne 100W Glühlampe in Reihe zum Trafo, die über ein zeitverzögertes Relais kurzgeschlossen wird. MFG Falk
eventuell ein Trafo Schalt Relais verwenden, welches den Trafo vorher richtig vormagnetesiert und dann erst ans Netz hängt um den durch die Remanenz verursachten Stromanstieg zu vermeiden. ansonsten wie schon beschrieben NTC+Uberbrückungsrelais. mfg Manfred
NTC finde ich nicht so doll. Schalt mal ein, aus und grad wieder ein und dein NTC nützt gar nix weil er noch warm ist von vorher. Ich würde eine Nulldurchgangserkennung einbauen. Bei Nulldurchgang wird eingeschaltet.
Nulldurchgang ist falsch, weil in der Induktivität der Strom nachgeht. Du musst bei 90° Spannung einschalten (glaube das war so). Hat jedenfalls mal ein prof erzählt. Das ist übrigens der Rush-Effekt.
@fuchs >Nulldurchgang ist falsch, weil in der Induktivität der Strom nachgeht. 1.) Gilt das nur im eingeschwungenem Zustand 2.) Ein Trafo ist in erster Näherung im Betieb KEINE Induktivität (beim Einschalten aber schon) >Du musst bei 90° Spannung einschalten (glaube das war so). Hat Glauben heisst nicht wissen. >jedenfalls mal ein prof erzählt. Das ist übrigens der Rush-Effekt. Glaubst du das oder weisst du das? Aha, und mit diesem, eher wackeligem Wissen, gibts du Ratschläge für nen 5000VA Trafo? Hmmm. MfG Falk
> 2.) Ein Trafo ist in erster Näherung im Betieb KEINE Induktivität > (beim Einschalten aber schon) Aber nicht wenn er bereits vormagnetiesiert ist, dann saugt der ohmsche Widerstand voll durch und ein Nulldurchgangsschalter bringt genau garnichts. Es knall dann naemlich mit 50% Wahrscheinlichkeit wenn die Welle ihr Maximum erreicht. Es gibt dafuer uebrigens Einschaltstrombegrenzer die magnetiesieren einen Trafo langsam in der einen Richtung vor und schalten dann in der anderen ein. Die sind auch einfach zu finden weil es nur einen Hersteller gibt. Der hat da naemlich ein Patent drauf. Olaf
Doch, bei 90 Grad einschalten, wenn man bei 0 Grad einschaltet Gerät der Kern in die Sättigung und dann steigt der strom sehr stark an.
@ Mr Rush >Doch, bei 90 Grad einschalten, wenn man bei 0 Grad einschaltet Gerät der >Kern in die Sättigung und dann steigt der strom sehr stark an. Und was sollte den Ringkern davon abhalten, sich bei 90 Grad (= Maximale Spannung) in die Sättigung zu begeben? Die nächsten 5ms bis zum nächsten Spannungsdurchgang können lang sein. MfG Falk
es gilt ja
und wenn die Restmagnetisierung noch irgendwo hoch liegt kommt das Eisen in die Sättigung -> L ist klein gegenüber dem normalen Betriebszustand.
warum nicht einen widerstand z.b.8ohm zur strombegrenzung in die zuleitung und nach dem einschalten mit einem relay überbrücken das geht kalt wie warm...
@condor >warum nicht einen widerstand z.b.8ohm zur strombegrenzung in die >zuleitung und nach dem einschalten mit einem relay überbrücken Im Prinzip ja, nur muss man aufpassen, dass im Fehlerfall (Relay schliesst nicht kurz) über dem Widerstand ca. 6,6 kW abfallen . . . MFG Falk
also die vormagnetisierung würde ich bei diesem fall nicht mitbetrachten. Die kann man ja so ohne weiteres nicht feststellen. Daher muss man vom günstigsten Fall ausgehen, nämlich Vormagnetisierung=0. Es muss im Spannungsmaximum eingeschaltet werden, dann ist die Gefahr, auch bei vormagnetisierung am geringsten das der Kern in die Sättigung gerät. Wärend der abfallenden Halbwelle nach dem einschalten wird der magnetische Fluss aufgebaut, währen der ersten hälfte der nägsten halbwelle wird der fluss wieder abgebaut, in der mitte also beim nägsten extrem, 180 grad nach dem einschalten, ist der fluss =0, in der dritten halben halbwelle wird der fluss wieder aufgebaut, aber genau in die andere richtung als beim einschalten, dann wieder abgebaut, und bei 360 grad ist er wider 0 und das spiel beginnt von vorne.
er wird also immer eine halbe halbwelle aufgebaut und eine halbe halbwelle abgebaut. Beim einschalten im Spannungsminimum würde er eine ganze halbwelle lang aufgebaut werden, das ist zu viel.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.