Hallo, weiß jemand, ob die AD595 altern können? Das sind Verstärker für Thermoelemente mit integrierter Nullpunktkorrektur. Ich verbaue gerade 10 Stück und muß bei allen feststellen, dass bei Raumtemperatur eine Abweichung von +5° und bei 300° eine Abweichung von +60° vorliegt. Da die IC schon über 10 Jahre alt sind, denke ich, dass es daran liegen kann. Hat jemand eine Ahnung woher das kommen kann? Die Beschaltung ist aus dem Datenblatt. Vielen Dank Timo
>Ich verbaue gerade 10 Stück und muß bei allen feststellen, dass bei >Raumtemperatur eine Abweichung von +5° und bei 300° eine Abweichung von >+60° vorliegt. Da die IC schon über 10 Jahre alt sind, denke ich, dass >es daran liegen kann. Dass alle so gleichmaessig altern sollten und auch noch mit solchen Abweichungen taete mich doch sehr wundern. Du hast nicht zufaellig Type "J" Elemente statt "K" am 595? Ansonsten kannst Du mal die Thermoelemente weglassen und den Eingang kurzschliessen, dann funktioniert der 594/595 als normales Thermometer. So kannst Du zumindest rausfinden ob es am Thermoelement liegt. Falls Du 595A verwendest, die sind mit +/- 3 Grad bei Raumtemperatur spezifiziert, da kommen Deine 5 Grad Abweichung schon hin. Aber 60 Grad bei 300... das waeren 20%... juergen
Danke für Deine Antwort, das mit dem Kurzschließen werde ich mal probieren. Das einzige wo ich mir bei der Schaltung unsicher bin ob ich das Negative Signal(Eisen) auf Masse legen kann. Im Datenblatt wir es auf common gelegt. Ich habe aber nur Single Supply. Das Sollte aber doch nicht das Problem sein oder? Vielen Dank Timo
>... Das einzige wo ich >mir bei der Schaltung unsicher bin ob ich das Negative Signal(Eisen) auf >Masse legen kann. Im Datenblatt wir es auf common gelegt. Ich habe aber >nur Single Supply. Das Sollte aber doch nicht das Problem sein oder? Single Supply ist nicht das Problem solange Du nur positive Temps messen willst. Lies Dir noch mal den Absatz ueber Thermocouple Junction durch und schau Dir das Musterlayout dazu an bzw. die Pin 1-14 Verbindung dort. Dort steht auch unter welchen Bedingungen man das Signal mit Ground/Common verbindet. Ich denke mal das Problem liegt sicher nicht am 595 sondern an der Thermofuehler-Anbindung. juergen
Nachtrag: Probier mal einen Widerstand in der Verbindung Eisen-Ground wie im Datenblatt vorgeschlagen. juergen
Hallo, habe jetzt mal mit einen Widerstand nach GND geschaltet, bringt keinen Unterschied. Allerdings habe ich jetzt eine Abweichung von 13°-24° über der Temp die parallel von einem Kompaktregler(neues Jumo Gerät) gemessen wird. Wenn ich den Widerstand durch eine Brücke ersetzte ändert sich nichts. Wenn ich die Messpnkte Kurzschließe messen alle AD595 etwa Raumtemp +1° bis +2°. Ich denke mal ich muß damit leben. Danke für die Hilfe
Hmm.... Mir fallen nur noch 2 Dinge ein. Die kleinen Kupferflaechen im Layout an den Eingaengen sind wichtig wegen der Eisen/Kupfer bzw. Constantan/Kupfer Verbindungen als Eingangs-Referenzpunkte. Und falls Du ANSI-K Elemente (Eurostandard) benutzt gelten die Tabellen im Datenblatt nicht. Dann musst Du eine DIN Tabelle benutzen bzw. nach der im Datenblatt angegebenen Formel umrechnen. Deine Abweichungen sind einfach zu gross, zumal ja bei der Standalone-Thermometer-Variante die Temperatur stimmt. Da liegt das Teil exakt in der Spezifikation. juergen
Meinst Du, dass der AD595 nur für ANSI-K Elemente Nullpunkt kalibriert sein kann? Also ich habe noch etliche verschiedene Elemente rumliegen, vielleicht sollte ich mal durchprobieren. Die Masseflächen sind genügend groß und auch ordentlich verzinnt, da sollte kein Temperaturunterschied herrschen. So lange die Abweichung konstant sind ist das auch nicht so schlimm, das kann man ja gegenrechen. Vielen Dank noch mal für Deine Vorschläge. TImo
Hallo Timo, Deine Ausführungen über Eisen/Konstantan sagen mir, dass Du keine Typ K Elemente benutzt - die sind nämlich aus Nickel/Chrom-Nickel (oder "Chromel/Alumel", wie der gemeine Ami zu sagen pflegt). Für Typ J brauchst Du einen 594, wenn ich mich recht erinnere... Gruss, Thorsten
@Thorsten Exakt. Deshalb hatte ich ja zu Beginn schon mal danach gefragt... @Timo Nein, der ist fuer US Thermocouples kalibriert bzw. die Tabellen im Datenblatt sind darauf ausgelegt. Ich weiss nur nicht ob Du US Fuehler benutzt oder European. Details dazu stehen im Datenblatt, schau Dir das noch mal genau an.. Es muessen in jedem Fall Typ K Elemente sein. Kupferflaechen: Die kleinen Flaechen an 1/14 sollten -nicht- verzinnt sein... juergen
Hab noch mal im Datenblatt nachgeguckt: Pretrimmed for Type J (AD594) or Type K (AD595) Thermocouples Das Datenblatt sagt auch, dass DIN und ANSI Typ K Elemente identisch sind, Typ J jedoch nicht. Gruss, Thorsten
Hallo Leute, vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe das Problem gefunden... wenn man blöd ist.. Also ich habe ja gesagt, dass der AD595 parallel zu einem Temperaturanzeiger geschaltet ist. Diesem Anzeiger ist es total schnuppe, ob da ein AD595 mit am Thermoelement hängt oder nicht. Aber leider ist es dem Ad595 nicht egal. Wenn ich also den Regler abklemme funktioniert der Ad595 exakt! So ein Mist! Jetzt muß ich mir was ausdenken, wie ich trotzdem beide parallel laufen lassen kann.
Zwei Thermoelemente wäre eine Lösung, aber nur wenn es nicht anders geht. Da die 10V Signal per Computer ausgewertet werden, werde ich da wohl versuchen eine Kompensation durchzuführen.
Hallo, ich brauche einen Thermoelementeingang für Typ J oder Typ K. Ich dachte mir, dass ich die Eingänge von AD595 und AD594 parallel schalte und je nachdem welches Element angeschlossen einen von beiden Thermoelement Verstärker auswerte. Geht das? Oder gibt es dort auch Probleme?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.